曹楚紅 2012-11-24 18:04:12 | 廣東省 安裝 | 496查看 4回答
關于安裝定額計價
電氣工程 吊頂內天棚至燈具間金屬軟管要不要算
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納吊頂內天棚至燈具間金屬軟管當然要算的,也是線管的嘛
2012-11-24 18:47:17
-
電氣工程 吊頂內天棚至燈具間金屬軟管當然需要算。
2012-11-24 18:51:31
-
電氣工程 吊頂內天棚至燈具間金屬軟管要不要算 一般地區定額都包括吊頂內天棚至燈具間金屬軟管,不用算,你看看燈具內的含量。
2012-11-24 18:50:49
-
正常定額內已包含吊頂內天棚至燈具間的軟管、穿線、燈頭盒了。關鍵看你所套的燈具定額內是否包含?
2012-11-25 09:12:38
-
屋面防雷網與防雷引下線、避雷針與引下線、地梁鋼筋與引下線 銅絞線與鋼板連接 這幾處焊接要不要計 業主那邊不給記.
-
屋面防雷網與防雷引下線、避雷針與防雷網、地梁鋼筋與引下線、水平接地銅絞線與垂直接地銅棒“T“字連接 上面這幾個中的焊接各要套什么定額
-
所有埋地導體連接采用熱劑焊 外涂樹脂保護;熱劑焊定額內容包括 外涂樹脂指所有埋地導體:接地線 接地極 接地母線要按重量數嗎
-
1)金屬給排水管道只在進戶處接地嗎?2)百葉窗式排氣扇、空調機這些要接地嗎?3)金屬欄桿離接地端子箱較遠可與建筑已有鍍鋅扁鋼(戶內母線)焊接嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看