蕭蕭 2012-11-22 19:40:57 | 河南省 土建 | 7023查看 10回答
套過綜合腳手架了,還要單獨再套一個獨立柱腳手架嗎?
套過綜合腳手架了,還要單獨再套一個獨立柱腳手架嗎? 1、我這是框架結構的廠房,有很多獨立柱,請問:綜合腳手架套完,還要套獨立柱腳手架嗎? 2、層高5米的時候是不是要增加一個滿堂腳手架?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 綜合腳手架已包括獨立柱腳手架在內,不能再套獨立柱腳手架定額子目。 2. 層高5米室內天棚裝飾應該套滿堂腳手架基本層定額子目。
2012-11-22 22:33:29
-
結構主體套用綜合腳手架后就不再套其他腳手架了,但綜合腳手架不包含基礎腳手架,所以你的基礎部分要根據實際施工方式套用合適的架子。像你說的是獨立基礎,如果光有框架柱,應該是套用雙排腳手架。如果框架柱之間有很多連系梁,可以考慮再增加一個滿堂架。這三個架子就足夠了。 另外,主體上部如果有房間單獨吊頂,那還需要再套一個滿堂架,以滿足吊頂需求。
2012-11-22 20:14:12
-
1;你這是單層工業廠房,就按單層工業廠房套綜合腳手架定額子目,獨立柱不能再套腳手架,因為綜合架已包含了這些工程內容, 2;是否要套滿堂腳手架,要看該廠房是否要做天棚,并且是在層高超過3.6米以上才能讀取。
2012-11-23 03:38:18
-
1、我這是框架結構的廠房,有很多獨立柱,請問:綜合腳手架套完,還要套獨立柱腳手架嗎? 一般是套完綜合腳手架后,不再套獨立柱腳手架的。 2、層高5米的時候是不是要增加一個滿堂腳手架? 層高超過5米的時候按相應的綜合腳手架乘上系數,系數按當?shù)囟~的規定。
2012-11-23 07:42:40
-
套過綜合腳手架了,還要單獨再套一個獨立柱腳手架嗎? 1、我這是框架結構的廠房,有很多獨立柱,請問:綜合腳手架套完,還要套獨立柱腳手架嗎?—如果不是裝修就不能再套獨立柱腳手架了。 2、層高5米的時候是不是要增加一個滿堂腳手架?—是的應該計取滿堂腳手架超高費。 另外,綜合腳手架僅是主體結構和二次結構的費用,工程的裝飾裝修所需腳手架費用還需計取。
2012-11-23 07:47:35
-
套過綜合腳手架了,還要單獨再套一個獨立柱腳手架嗎? 1、我這是框架結構的廠房,有很多獨立柱,請問:綜合腳手架套完,還要套獨立柱腳手架嗎? 2、層高5米的時候是不是要增加一個滿堂腳手架? 答復;1、你套了綜合腳手架再不能套單項腳手架的。 2、是要增加滿堂腳手架的,要根據你當?shù)匾笤黾佣嗌俚?/div>
2012-11-23 08:17:53
要看獨立柱的位置,如果在綜合腳手架范圍內,肯定不能,如果在綜合外,可以考慮2012-11-23 09:02:54
支持樓上幾種說法2012-11-23 10:14:27
即然是綜合腳手架就包括了建筑內的所有腳手架(包括墻棚抹灰),滿堂腳手架只有發生了裝修工程時才發生的2012-11-23 10:36:46
1、綜合腳手架中已經包含了鋼筋混凝土框架(剪)腳手架,不需要再套獨立柱腳手架了。 2、高度超過3.6m的天棚或者吊頂裝飾,另套滿堂腳手架。2012-11-23 10:29:05
其他類似問題 查看更多-
有地下室的綜合腳手架,和滿堂腳手架,還要再套一個地上綜合腳手架么?
有地下室的綜合腳手架,和滿堂腳手架,還要再套一個地上綜合腳手架么?還是只套一個地下綜合腳手架和地上綜合腳手架就行了?
-
結構套過綜合腳手架,那么裝飾要不要在套腳手架了?是不是層高超過3.6m時,裝飾時還要再套一個滿堂腳手架?不超過3.6m就不套了?
-
結構套過綜合腳手架,那么裝飾要不要在套腳手架了?是不是層高超過3.6m時,裝飾時還要再套一個滿堂腳手架?不超過3.6m就不套了?
-
紅色箭頭的腳手架一般用在哪個地方?套過綜合腳手架后還用再單獨套這三個定額嗎2020-03-13 09:50:11 補充有老師幫我回復下嗎
-
請問老師們:河南三層的框架結構,層高均為3.9米,已經給了一個綜合腳手架。