  • 電纜怎么計算及套價?

    假如4*120+1*70的電纜是套單芯乘以5 還是五芯 新手請教各位大俠解決哈!·
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    假如4*120+1*70的電纜是套單芯乘以5 還是五芯 新手請教各位大俠解決哈!· 答:電纜均是單根計算長度的,一根多少芯不重要的。五芯的是一根,3芯的也是一根的。 那3*120mm2電纜就套單芯的120mm2就行?那子目四芯和五芯是在什么情況下套嘞? 答:定額子目均是按照3芯或者3+1芯考慮的,也就是4芯也在內的,五芯的相應定額子目乘以一個系數就好了。

    2012-11-22 19:16:51 

  • 4*120+1*70的電纜是五芯的,計算單根長度套用120mm2以內的子目,乘以1.3的系數,因為定額是按3芯考慮的。不要乘以5。

    2012-11-22 15:35:27 

  • 4*120+1*70的電纜是套五芯電纜

    2012-11-22 19:31:56 

  • 所提到的4*120+1*70的電纜是5芯電力電纜,這根電纜是屬于4+1的不等徑電纜,4芯120mm2和1芯70mm2的截面積規格,但是電纜的實際規格應該是按照120mm2計算。 因此這根電纜的工程量長度是安裝單根長度計算并套120mm2以內的電纜敷設安裝的定額子目,根據定額說明:電纜安裝敷設定額是按照3芯考慮,5芯電纜應該乘以1.3的系數。

    2012-11-22 15:46:49 