女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 避雷網子目沿折板敷設和均壓環敷設同時套用 量不重復嗎?

    問題一:避雷網子目中均壓環敷設和沿折板敷設能同時套用嗎?工程量是不是重復? 問題二:圖紙中提到利用基礎內底板鋼筋做接地極但施工中沒用到均壓環,對方卻同時套用這兩個子目對嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    問題一: 1、河南電氣工程定額中避雷網安裝小節里的‘均壓環敷設’和‘避雷網沿折板敷設(或沿混凝土塊敷設)’是不同內容的定額子目。而且施工安裝部位也是不同的;再就是工作內容各自包含還不一樣,有較大的差別及區別。因此,一項工作內容是不能同時套這兩個子目的。不然就重復計算和套項了。 例如: 建筑物圈梁的外側2根鋼筋進行圈梁四周閉合性連接焊通的防雷側擊,屬于套均壓環敷設(利用圈梁鋼筋)的工作內容和定額子目。即不能再套其他如何子目! 建筑物屋面的避雷網或者避雷帶,則是應該根據安裝敷設敷設套‘沿混凝土塊敷設’或‘沿折板支架敷設’的子目。二者只按照實際的敷設方式選擇一個子目,不能重復套項,更不能再套‘均壓環敷設’的子目。 問題二: 圖紙中提到利用建筑物基礎內底板鋼筋做接地極焊接連通,仍然是只能套一個定額子目。而不能重復套2個子目的。 在河南08電氣設備安裝定額之中,沒有專門的相對應的利用建筑物基礎鋼筋焊接敷設的子目,借套‘均壓環敷設’這個子目是對的,因為利用建筑物基礎鋼筋焊接敷設的接地極與利用建筑物圈梁鋼筋焊接敷設的均壓環,這兩個內容的工程量計算和施工內容方式方法都是相同的。

    2012-11-22 14:57:35 

  • 問題一,不重復這屬于兩個子目而且工作內容和作用也不相同 問題二,這個借用均壓環的工程量你可以問一下預算人員怎樣出的量

    2012-11-22 16:20:35 

  • 二者不重復,它們是兩個不同項目,位置也不同。均壓環一般用鋼筋制作代替。

    2012-11-23 06:42:49 

  • 不重復,讓預算員給予解釋。

    2012-11-23 08:23:45 

  • 問題一:避雷網子目中均壓環敷設和沿折板敷設能同時套用嗎?工程量是不是重復? 兩者用的部位不同,是不同的內容,不應該重復 問題二:圖紙中提到利用基礎內底板鋼筋做接地極但施工中沒用到均壓環,對方卻同時套用這兩個子目對嗎?你可以詢問對方是否借用了均壓環的定額