海洋 2012-11-18 10:37:48 | 上海市 安裝 | 2401查看 5回答
室內及室外的消防管道工程用PE管安裝熱熔連接的,是套哪個子目?
室內及室外的消防管道工程用PE管安裝熱熔連接的,分別是DN150與DN200管子及管道配件,是套哪個子目?管道立管預留洞工程量是否可以計算,套哪個子目?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安裝定額中如果沒有這么大的管,可以套工業管道子目。預留洞不計算,包含在管道安裝子目里。
2012-11-18 10:48:49
-
室外的消防管道工程用PE管安裝熱熔連接的DN200管套排水室外管道,塑料給水管(熱熔接)子目;室內的消防管道工程用PE管安裝熱熔連接的DN150管套排水室內管道,塑料給水管(熱熔接)子目;管件已包括在定額子目中不再計取。管道敷設可以計算挖、填土方,預留洞口不可算。
2012-11-18 15:37:09
-
熱熔連接最大管徑是DN100,沒有DN200
2012-11-18 19:13:09
-
在安裝定額的消防冊查找相應定額,預留洞不能計算。
2012-11-18 10:42:13
-
安裝定額中查消防子項目,DN150、DN200兩個分別套定額,預留洞是土建試先預留好的,不計算。
2012-11-18 11:35:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看