匿名用戶 2012-11-15 20:10:39 | 廣東省 其他專業 | 925查看 2回答
懸挑梁的鋼筋要求
今天質監站驗收的時候指出我的懸挑梁的箍筋布置錯誤,他們的意思是我的箍筋的開口應該全部在梁底,但我沒有查到相關的圖集跟規范說明,請教有這回事嗎?隨便告訴我在哪里可以查到?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箍筋封閉端在懸挑梁的底部是正確的。根據構件受力狀態,箍筋封閉口在梁的受壓部。懸挑梁受力正好是相反的。所以箍筋封閉口要在懸挑梁的底部。
2012-11-16 09:49:00
-
那種做法是以前的一種老做法,現在早就不那么規定了,也沒有圖集說明,一般是設計有說明按設計說明做,設計沒有說明的話箍筋開口朝上也沒有問題。
2012-11-16 09:36:42