匿名用戶 2012-11-12 11:02:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 4回答
關于閥板基礎的問題
承臺高0.8米,長21.5米,寬8.5米,鋼筋抽樣應該用閥板基礎還是獨立基礎,配筋的話是按照獨立基礎的配筋布置的,底板筋沒有升上去的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看一下計算規則就知道了,
2012-11-12 11:20:22
-
如果是雙層雙向的配筋就用笩板基礎定義,如果是單層配筋就用獨立基礎定義。用笩板定義的話底筋不彎折可以在計算設置里設置的。把15d改成0就行了。
2012-11-12 11:25:50
-
應該用閥板基礎還是獨立基礎如圖中未標明的就得看構件的布筋形式了。適應于筏板的布筋就用筏板構件做,適應于獨基的布筋就用獨基構件做好了。
2012-11-12 11:34:43
-
既然是承臺,就用承臺來定義的,按照圖紙設置好上、下的彎折長度