WSH3567295 2012-11-10 15:31:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1459查看 8回答
GGJ2013剪力墻同排兩種鋼筋隔一布一時計算錯誤
圖紙標明剪力墻內邊豎筋為B14@200+B12@200,外邊豎筋為B14@100,我在計算時垂直分布筋定義為(1)B14@100+(1)B14/(1)B12@200,在屬性里面剪力墻鋼筋同間距隔一布一時,間距表示為同一種鋼筋之間的間距,可計算后發現內豎筋B14與B12的間距是200而不是100.為什么????
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以按(1)B14-200(1)B14-200/B12-200
2012-11-10 16:23:35
-
這個是三維顯示的問題 你看下這兩張圖 選擇14的鋼筋和12的鋼筋 紅色框中的鋼筋都同時邊亮 說明鋼筋三維在這里重疊了 根數核算過 沒有問題
2012-11-10 19:52:47
-
按如下輸入計算匯總就是正確的。
2012-11-10 18:18:17
-
你的設置跟輸入都是正確的,但三維顯示不對,這有可能是三維顯示的問題,點開編輯鋼筋查看一下內側豎向筋的根數對不對,如果對的,就不要管它了。
2012-11-10 15:48:09
-
提議計算設置為:不同種鋼筋之間的間距
2012-11-10 15:55:55
-
1)B14@100+(1)B14/(1)B12@100輸入,這樣第二排(內側)B14與B12的間距布置是隔一布一,且間距是彼此間距是100,同規格鋼筋間距是200
2012-11-10 20:16:15
-
你可以在編輯鋼筋框內查看鋼筋小樣和跟數以及鋼筋計算公式,看看問題出在哪,可以修改
2012-11-11 08:25:00
-
上面各位熱心的朋友也回答過您了,確實是三維顯示問題,量是對的就可以了
2012-11-21 09:04:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看