feng020802 2012-11-07 21:44:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4183查看 4回答
關于GGJ2009 框梁部分圖元的鋼筋長度超過設定值
你好,在匯總計算時,提示框梁部分圖元的鋼筋長度超過設定值,雙擊錯誤信息,提示:上通長筋長度超出其圖元所繪長度2.00倍。 我按新干線上的答疑,在計算設置的節點設置,將框支梁端節點 從“框支梁-5”改為“框支梁-1”后,匯總計算仍然出現上述提示。 請教原因及解決方法,謝謝!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個提示的意思是,你的鋼筋比你畫的構件長度長2倍,這個提示并不代表鋼筋計算錯誤,只是提示而已。首先你可以先看下編輯鋼筋里,你的鋼筋是否計算正確,比如梁的上通筋等于凈長加兩側的錨固,如果通過檢查發現您的屬性這些輸入錯誤了,修改即可。如果檢查發現屬性沒有輸入錯誤,軟件計算也符合實際,那您可以依據樓上提供的方法,把軟件的提示關掉。 這個內容在廣聯達的應用技巧培訓第二期中介紹到了,可以參加應用技巧培訓第二期的學習~
2012-11-08 14:57:38
-
因為你的類別是框支梁,框支梁的節點錨固算法跟框架梁的算法是不一樣的,它的錨固值是=支座寬-bhc+梁高-bhc+LAE,所以再加上梁的凈長,肯定總的鋼筋長度就超出梁本身所繪長度2.00倍了,而實際上軟件算出來是沒得問題的,只是給你一個提示而已,如果你不想要這個提示的話,那就設置一下就可以了。在繪圖界面點擊【工具】下面的【選項】,選擇【其他】,把校驗鋼筋長度的設置勾去掉就可以了,詳見我的截圖。
2012-11-08 13:04:49
-
1700是柱的寬度嗎,800是不是梁高?如果是,這個計算公式就是對的??梢钥匆幌缕椒▓D集中框支梁的規定
2012-11-09 09:42:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看