打工拉磚 2012-11-07 17:50:24 | 廣東省 其他專業 | 7267查看 4回答
圖紙中說明了未標的小跨度板配筋為K8雙層雙向,圖中還需要布置面筋不
圖紙中說明了未標的小跨度板配筋為K8雙層雙向,鋼筋圖紙中只標注了底部鋼筋而且支座上布置了負筋,請問還需要布置面筋不?請高手幫我解答,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納截圖中的板不需要布置面筋了,其它沒有畫鋼筋線的板即未標的小跨度板要布置K8雙層雙向的鋼筋。
2012-11-07 18:22:34
-
圖紙中說明了未標的小跨度板配筋為K8雙層雙向,鋼筋圖紙中只標注了底部鋼筋而且支座上布置了負筋,請問還需要布置面筋不? 答:雙層雙向就不需要布置面筋了。
2012-11-07 18:01:21
-
你看下圖紙其他位置是不是有未標注的小跨度板,那個就按雙層雙向布置,而你這張圖,直接按底筋和負筋布置就可以了,不要布置面筋了。
2012-11-07 18:11:08
-
圖中沒有標注面筋,就不需要了 。只需按雙層雙向布置就好了
2012-11-08 09:57:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看