曹楚紅 2012-11-07 15:07:15 | 廣東省 安裝 | 573查看 1回答
安裝方面套價
如圖所示 在有防雷引下線的柱內邊預埋2根80鍍鋅鋼管至室外接地網,用于室外接地網與室內接地銅排連接線的保護管。這兩根實際是怎么布置的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在有防雷引下線的柱內邊預埋2根80鍍鋅鋼管至室外接地網,用于室外接地網與室內接地銅排連接線的保護管。這兩根實際是穿墻布置的。 接地銅排有三個端子 可能是其中兩個端子連接成一條線再連接室外接地網。應該仔細看系統圖,還有疑問應該詢問設計單位確定。
2012-11-07 15:32:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看