weige 2012-11-05 21:36:43 | 重慶市 安裝 | 2402查看 6回答
如何判斷一些消防安裝工程中的管線的起始點呢和確定線管根數
第一次接觸消防報警,害怕布線不對,請老師指導: 消防報警系統有許多線是并聯的,如24V電源線,控制總線等,但不知道一層樓有許多的消防設備引出的1~4條電線(纜)進入橋架后的走向是什么,是全部直接到消防控制室嗎(這樣就失去要編碼的作用了啊,進入到控制室內會是很大一股線纜的),還是全部到配電井中的電箱中匯合(并聯后減少到多少根線再接到控制室?),或是直接在就近在設備中附近的接線盒或接接箱內接線(并聯后減少到多少根線再接到電井或控制室?) 另一個問題是:設計系統圖上是一根線對應一根線管,當CAD圖上一條線跨越幾個消防設備時,線管是算一根還是算多根(越往后,線根數越多,管呢?)。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我不知道你的系統圖,一般說系統圖中會標示清楚的,一般每個防火分區都會有一個模塊箱,所有的末端設備的線會首先集中到這里,然后由模塊箱再匯總到消控室,系統圖內,這2部分線不是完全一樣的。 至于第二條,我不明白你說的一條線跨越幾個設備是什么意思,跨再多,那還是一條線啊?要知道,總線制的信號線,幾乎所有末端設備都連到了,全部都只有一條線。你仔細點看系統圖,上面很清楚,那條線連接哪些設備。 最后說一下,我猜你沒有搞明白,24V線是一條,連接所有的需要供電的設備,控制總線也是,不是每個設備都出一條線才叫并聯,你算強電的時候,那燈具你認為是并聯還是串聯?
2012-11-06 14:38:51
-
系統圖大致是這個過程:報警控制器--短路隔離器、模塊等-感煙探測器(按鈕等)。就這么簡單
2012-11-09 09:27:53
-
根據系統圖和平面圖結合來看
2012-11-06 00:13:57
-
應該有弱電機柜的系統圖,上邊應該有線路的配線圖,原理和強電配電箱系統圖一樣,
2012-11-06 08:42:52
-
我也是剛學會點消防電,我覺得你應該跟做消防的人學了解一下。我當時就是問過好多人思路挺清晰的但是一遇到問題的時候又亂了,所以建議你跟現場的人員學習一下。真的挺管用的,我現在會但是一兩句說不明白。。。。
2012-11-08 15:57:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看