  • 請問這個梁是按框架梁還是按連梁來畫?

    請問這個梁是按框架梁還是按連梁來畫?

    連梁

    問題補充:但梁的下方標明連梁二字,那又怎么理解?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    其實該梁按框架梁或按LL來畫都是一樣的,因為LL的錨固長度也是一個laE,如果用LL來定義,應該在類別一欄選擇樓層框架梁,這樣的話還不如按圖紙上的框架梁來定義呢。 至于梁的下方標明連梁二字,這可能是要求該梁的混凝土等級同剪力墻的混凝土等級,你仔細看一下說明中可能有這一條。

    2012-11-04 17:18:14 

  • 應該按框架梁來畫

    2012-11-04 16:54:56 

  • 但梁的下方標明連梁二字,那又怎么理解? 【它的意思是,按照連梁的節點做法,就是錨固不少于600,與鋼筋錨固取大值。沒有設置側面筋的,要按剪力墻的水平筋設置側面縱筋】

    2012-11-04 17:15:09 

  • 這需要按框架梁處理。

    下方

    2012-11-04 16:53:24 

  • 查看其它圖確認一下是否是剪力墻結構,梁的下方是否是洞口或門窗。如果是按連梁布置。如果不是按框架梁定義。

    2012-11-04 17:21:35 

  • 按框架梁算。旁邊的應該是剪力墻吧。

    2012-11-04 16:54:14 

  • 應是框架梁,連梁由側面抗N筋沒?

    2012-11-04 20:31:12 

  • 這是一架抗鈕框架梁,直接按框架梁定義布置就行。 連梁是不會按抗鈕計算側面筋的

    答疑解惑

    2012-11-05 09:09:59 

  • 按照框架梁來定義,然后錨固是按LL的錨固來進行進行計算

    2012-11-06 09:39:43 

  • 直接定義為框架梁就可以了,它的意思應該是樓上的說法,按照連梁的節點做法,就是錨固不少于600,與鋼筋錨固取大值。并且連梁的標注也不是這樣標注的,特別是側面縱筋,我想它的另外一層意思就是該結構中有門窗,該框架梁就是作為該門窗洞口上方的連梁使用的,再斟酌一下吧,或者問問其他人的理解,希望幫助到你。