匿名用戶 2012-11-02 17:47:07 | 廣東省 其他專業 | 1483查看 2回答
安裝中的室內和室外及市政中給水、排水、采暖等管道安裝完成后分別需要做哪些調試、實驗等等工作? 室內、
安裝中的室內和室外及市政中給水、排水、采暖等管道安裝完成后分別需要做哪些調試、實驗等等工作? 室內、外及市政是如何劃分的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、調試與實驗 1、室內、室外和市政工程中的給水管道,需要做水壓試驗、消毒沖洗; 2、室內排水管道需要做通球試驗及灌水試驗; 3、室外排水管道安裝完成以后需要做閉水試驗; 4、采暖管道需要做水壓試驗、采暖系統熱力平衡調整即采暖系統調試。 二、室內、室外及市政工程范圍的劃分界線: 1、給水管道: (1)、室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 (2)、與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2、排水管道: (1)、室內外以出戶第一個排水檢查井為界。 (2)、室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭點為界。 3、采暖熱源管道: (1)、室內外以入口閥門或者建筑物外墻皮1.5m為界。 (2)、室外管道與市政管道以小區、廠區圍墻或規劃紅線為界。
2012-11-02 20:56:58
-
給水管需要管道沖洗、管道試壓,采暖管道需要試壓,排水管需要通球試驗。給水、排水、采暖室內、外的劃分;室內部分,有檢查井的算至出室外第一個檢查井,無檢查井的出室外1.5M。市政管道;小區以外的為市政管道。
2012-11-02 18:38:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看