匿名用戶 2012-11-02 13:04:34 | 河南省 土建 | 1591查看 3回答
08頂面關于雨棚,空調板
板頂面,底面,和沿口均為一般抹灰時,其工程量可按水平乘以系數2.2,然后定額解釋當中說,此規則是否可以理解為反沿的一般抹灰并入總量,不在按裝飾線,答疑當中說反沿高度在100毫米以內按系數,大于100,按展開面積 問題:1反沿和沿口的區別,到底什么才是反沿呢,比如飄窗板的側面算是有反沿嗎,因為定額中還說雨棚頂面帶反沿按系數1.2計算,我覺得是反沿是板頂上有個高度的那部分才叫反沿,因為定額當中說反沿高度在100以內按系數,在100以上按展開面積,意思是不是說板只有在有反沿的情況下,才按系數,比如常見空調板的側面沒有反沿,還執行此規定嗎,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我個人認為此處的反沿是指雨棚周邊的立板,飄窗板側邊不能算是有反沿,定額中說雨棚頂面帶反沿按系數1.2計算這個數據是雨篷頂面+反沿的兩側計算出來的,如果反沿高度超過100mm,按此系數計算結果就會有較大誤差。 空調板沒有反沿應按展開面積單獨計算分別套用
2012-11-02 14:16:54
-
同意羽扇綸巾的解釋。
2012-11-04 17:16:12
-
你理解的是正確的,沒有往上翻的部分不能執行此規定的。
2012-11-02 13:55:40