44****@qq.com 2012-10-30 23:13:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 2回答
板的鋼筋設置問題
KZL 250X500 A10@100/200(2) 2B16;2B22/3B25 G2B14 其中的G2B14是面筋,但是這個2B16;2B22/3B25是底筋嗎,第一排2根第二排2根第三排3根?在廣聯達里邊如何輸入喲? 請各位大神指教!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的應該是梁構件配筋信息,不是板的 G2B14是梁的腰筋,在軟件中在側面鋼筋里輸入 A10@100/200(2)是箍筋 2B16;2B22/3B25是上通長與下通長鋼筋,照樣輸入就可以了 那是上通長鋼筋
2012-10-30 23:30:54
-
G2B14 是構造筋,直接按構造筋輸入即可,2B22/3B25為下排筋,分2層
2012-10-30 23:30:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看