1 范圍
本工藝標準適用于基層為混凝土內墻和頂板的中、高級抹灰工程。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 水泥:325號礦渣硅酸鹽或普通硅酸鹽水泥。應有出廠證明或復試單,當出廠超過三個月或已經受潮的水泥,應按試驗結果使用。
2.1.2 砂:中砂,平均粒徑為0.35~0.5mm,使用前過5mm孔徑的篩子。不得含有草根等雜物。
2.1.3 石灰膏:應用塊狀生石灰淋制,淋制時必須用孔徑不大于3mm×3mm的篩過濾,并貯存在沉淀池中。熟化時間,常溫下一般不少于15d;用于罩面時,不應少于30d。使用時,石灰膏內不得含有未熟化的顆粒和其他雜質。
2.1.4 磨細生石灰:其細度應通過4900孔/cm2的篩。用前應用水浸泡使其充分熟化,其熟化時間宜為3d以上。
2.1.5 紙筋:白紙筋或草紙筋,使用前三周用水浸透并敲打拌合成糊狀,要求潔凈、細膩,也可制成紙漿。
2.1.6 麻刀:必須柔韌干燥,不含雜質,長度約10~30mm,使用前4~5d敲打松散,用石灰膏調好。
2.1.7 聚乙烯酸縮甲醛:即 107膠等。
2.1.8 主要機具:砂漿攪拌機、紙筋灰攪拌機、磅秤、孔徑5mm篩子、窄手推車、鐵板、鐵鍬、平鍬、大桶、灰槽、膠皮管、水勺、灰勺、小水桶、噴壺、托灰板、木抹子、鐵抹子、陰(陽)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托線板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、軟刮尺、方尺、鐵制水平尺、盒尺、鋼絲刷、長毛刷、雞腿刷、笤帚、粉線包、小白線、鏨子、錘子、鉗子、釘子、鋼筋卡子、線墜、膠鞋、工具袋等。
2.2 作業條件:
2.2.1 必須經過有關部門進行結構工程質量驗收,合格后方可進行抹灰工程。并彈好50cm水平線。
2.2.2 抹灰前,應檢查門窗框位置是否正確,與墻連接是否牢固。連接處縫隙應用1∶3水泥砂漿分層嵌塞密實,若縫隙較大時,應在砂漿中摻入少量麻刀嵌塞密實。門口釘設板條或鐵皮保護。鋁合金門窗框邊縫所用嵌縫材料應符合設計要求,且堵塞密實,并事先粘貼好保護膜。
2.2.3 墻、頂抹灰前應做完上一層地面及本層地面。
2.2.4 管道穿越的墻洞和樓板洞,應及時安放套管,并用1∶3水泥砂漿或豆石混凝土填塞密實;電線管、消火栓箱、配電箱安裝完畢,并將背后露明部分釘好鋼絲網;接線盒用紙堵嚴。
2.2.5 壁柜、門框及其他預埋鐵活位置和標高應準確無誤,并做好防腐、防銹處理。
2.2.6 根據室內高度和抹灰現場的具體情況,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要離開墻面及墻角200~250mm,以利操作。
2.2.7 冬期施工應事先對基層采取解凍措施,待其完全解凍后,而且室內溫度保持在5℃以上,方可進行室內墻、頂抹灰。不得在負溫度和凍結的墻、頂抹灰。
2.2.8 應將混凝土墻、頂板等表面凸出部分剔平,對蜂窩、麻面、露筋等應剔到實處,后用1∶3水泥砂漿分層補平,把外露鋼筋頭和鉛絲頭等事先清除掉。
2.2.9 抹灰前用笤帚將頂、墻清掃干凈,如有油漬或粉狀隔離劑,應用10%火堿水刷洗,清水沖凈,或用鋼絲刷子徹底刷干凈。
2.2.10 抹灰前一天,墻、頂應澆水濕潤,抹灰時再用笤帚淋水或噴水濕潤。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
3.1.1 混凝土頂板抹灰:
搭腳手架
→
基層處理
→
彈線、套方、找規矩
→
抹底灰
→
抹中層灰
→
抹罩面灰
3.1.2 混凝土墻抹灰:
基層處理
→
吊直、套方、找規矩、貼灰餅
→
墻面沖筋(設置標筋)
→
做護角
→
抹水泥窗臺板
→
抹底灰
→
抹中層灰
→
抹水泥砂漿罩面灰(包括水泥踢腳板、墻裙等)
→
抹墻面罩面灰
→
養護
3.2 頂板縫處理:剔除灌縫混凝土凸出部分及雜物,然后用刷子蘸水把表面殘酝竚清理干凈,刷摻用水量10%的107膠水泥漿一道,緊跟抹1∶0.3∶3混合砂漿將頂縫抹平,過厚處應分層勾抹,每遍厚度宜在5~7mm。
3.3 混凝土頂板抹水泥砂漿、混合砂漿:
3.3.1 搭腳手架:鋪好腳手板后,約距頂板高1.5m左右。
3.3.2 基層處理:首先將凸出的混凝土剔平,對鋼模施工的混凝土頂應鑿毛,并用鋼絲刷滿刷一遍,再澆水濕潤。如果基層混凝土表面很光滑,亦可采取如下的“毛化處理°辦法,即先將表面塵土、污垢清掃干凈,用10%火堿水將頂面的油污刷掉,隨之用清水將堿液沖凈、晾干。然后用1∶1水泥細砂漿內摻用水量20%的107膠,噴或用笤帚將砂漿甩到頂上,其甩點要均勻,終凝后澆水養護,直至水泥砂漿疙瘩全部粘滿混凝土光面上,并有較高的強度(用手掰不動)為止。
3.3.3 彈線、套方、找規矩:根據50cm水平線找出靠近頂板四周的平線,作為頂板抹灰水平控制線。
3.3.4 抹底灰:在頂板混凝土濕潤的情況下,先刷107膠素水泥漿一道(內摻用水量10%的107膠,水灰比為0.4~0.5),隨刷隨打底;底灰采用1∶3水泥砂漿(或1∶0.3∶3混合砂漿)打底,厚度為5mm,操作時需用力壓,以便將底灰擠入頂板細小孔隙中;用軟刮尺刮抹順平,用木抹子搓平搓毛。
3.3.5 抹罩面灰:待底灰約六、七成干時,即可進行抹罩面灰;罩面灰采用1∶2.5水泥砂漿或1∶0.3∶2.5水泥混合砂漿,厚度為5mm。抹時先將頂面濕潤,然后薄薄地刮一道使其與底層灰抓牢,緊跟抹第二遍,橫豎均順平,用鐵抹子壓光、壓實。
3.4 混凝土頂板抹混合砂漿紙筋灰罩面:
3.4.1~3.4.3 同混凝土頂板抹水泥砂漿。
3.4.4 抹底灰:在頂板混凝土濕潤的情況下,先刷107膠素水泥漿一道(內摻用水量 10%的107膠),隨刷隨打底;底灰采用1∶0.5∶1水泥石灰膏砂漿打底,厚度為2mm,操作時需用力壓,將底灰擠入頂板細小孔隙中。
3.4.5 抹中層灰:抹底灰后緊跟抹第二遍1∶3∶9混合砂漿,中層灰厚度為6mm左右,抹完后用軟刮尺刮抹順平,用木抹子搓平。
3.4.6 抹紙筋罩面灰:待第二遍灰至六、七成干時,即可抹罩面灰;罩面灰分二遍成活,約2mm厚。第一遍罩面灰越薄越好;緊跟抹第二遍,要找平;待罩面灰稍干,再用塑料抹子順抹紋壓實、壓光。
3.5 混凝土墻面抹水泥砂漿:
3.5.1 基層處理:同混凝土頂板抹水泥砂漿。
3.5.2 吊直、套方、找規矩、貼灰餅:根據基層表面平整、垂直情況,經檢查后確定抹灰層厚度(按圖紙要求分普通、中級、高級),但最少不應小于7mm。墻面凹度較大時要分層操作。用線墜、方尺、拉通線等方法貼灰餅,用托線板找好垂直,下灰餅也作為踢腳板依據?;绎炓擞?/span>1∶ 3水泥砂漿做成5cm見方,水平距離約為1.2~1.5m左右。
3.5.3 墻面沖筋(設置標筋):根據灰餅用與抹灰層相同的1∶3水泥砂漿沖筋(標筋),沖筋的根數應根據房間的高度或寬度來決定,筋寬約為5cm左右。
3.5.4 做護角:根據灰餅和沖筋,首先應把門窗口角和墻面。柱面陽角抹出水泥護角;用1∶3水泥砂漿打底,待砂漿稍干后,再用素水泥膏抹成小圓角。也可用1∶2水泥砂漿或1∶0.3∶2.5水泥混合砂漿做明護角,其高度不應低于2m,每側寬度不小于50mm。在抹水泥護角的同時,用1∶3水泥砂漿或1∶1∶6水泥混合砂漿分二遍抹好門窗口邊及暄臉底子灰。如門窗口邊寬度小于100mm時,也可在做水泥護角時一次完成。
3.5.5 抹水泥窗臺板:先將窗臺基層清理干凈,把碰壞的和松動的磚重新用水泥砂漿修復好,用水澆透,然后用1∶2∶3豆石混凝土鋪實,厚度不薄于2.5cm。次日再刷摻用水量10%的107膠素水泥漿一道,緊跟著抹1∶2.5水泥砂漿面層,壓實、壓光,澆水養護2~3d。下口要求平直,不得有毛刺。
3.5.6 抹底灰:一般應在抹灰前一天用水把墻面澆透,然后在混凝土墻面濕潤的情況下。先刷107膠素水泥漿一道(內摻用水量10%的107膠),隨刷隨打底;底灰采用1∶3水泥砂漿(或1∶0.3∶3混合砂漿,水灰比為0.4~0.5)打底,厚度為13mm,每遍厚度宜在5~7mm,應分層分遍與所沖筋抹平,用大杠刮平找直,木抹子搓平搓毛。
3.5.7 抹水泥砂漿罩面灰:底層砂漿抹好后第二天,先將墻面濕潤后,即可進行沫罩面灰工作。罩面灰采用1∶2.5水泥砂漿或1∶0.3∶2.5水泥混合砂漿,厚度為5~8mm。抹灰時先薄薄地刮一道使其與底層灰抓牢,緊跟抹第二遍,用大杠刮平找直,用鐵抹子壓實壓光。
3.5.8 抹水泥踢腳板或水泥墻裙:先刷摻用水量10%的107膠水泥素漿一道,緊跟抹1∶3水泥砂漿底層,表面用木抹子搓毛,面層用1∶ 2.5水泥砂漿壓光,凸出抹灰墻面5~7mm(要注意出墻厚度一致,上口平直、光滑)。
3.5.9 抹完灰后注意噴水養護,防止空鼓裂縫。
3.6 混凝土墻面抹混合砂漿、紙筋灰罩面:
3.6.1~3.6.5 做法同混凝土墻面抹水泥砂漿。
3.6.6 抹底灰:一般應在抹灰前一天用水把墻面澆透,然后在混凝土墻面濕潤的情況下,先刷107膠素水泥漿一道(內摻用水量10%的107膠),隨刷隨打底;底灰采用1∶3∶9水泥白灰膏砂漿打底,厚度,中級抹灰為 2012-10-30 16:38:22