人在江湖 2012-10-29 16:55:14 | 河南省 其他專業 | 495查看 1回答
室內燃氣管道安裝工藝
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室內燃氣管道安裝
1 范圍
本工藝標準適用于工作壓力不大于0.005MPa的室內低壓煤氣管道和及器具安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 燃氣輸配工程使用的管?、管件、密封填料等附屬材料?yīng)符合國家現行有關標準。管子、管件及附屬材料應有出廠合格證,到現場還應進行復驗。
2.1.2 鍍鋅碳素鋼及管件的規格種類應符合設計要求,管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕、無飛刺。管件無偏扣、亂扣,絲扣不全或角度不準等現象。管材及管件均應有出廠合格證。室內煤氣管道安裝應盡量使用鍍鋅碳素鋼管及管件。
2.1.3 碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。
2.1.4 閥門應選用現行國家標準中適用于輸送燃氣介質,并且具有良好密封性和耐腐蝕性的閥門。室內一般選用旋塞或球閥。閥門的規格型號應符合設計要求。其外觀要求:閥體鑄造規矩,表面光潔,無裂紋、氣孔、縮孔、渣眼;密封面表面不得有任何缺陷,表面粗糙度和吻合度滿足標準規定的要求;直通式閥門的連接法蘭的密封面應相互平行;直通式閥門的內螺紋接頭中心線應在同一直線上,角度偏差不得超過2°;直角式閥門的內螺紋接頭中心線的不垂直度,其偏差不得超過2°;填料壓入后的高度和緊密度,應保持密封和不妨礙閥桿運動,并留有一定的調整余量;旋塞閥的塞子上應有定位標記,并且全開到全關閉應限制在90°范圍內放置。開關靈活,關閉嚴密,填料密封完好無滲漏,手輪完整無損壞。運到現場閥門還應作強度試驗和嚴密性試驗。試驗不合格者不得安裝。
2.1.5 膠管應采用耐油純膠管。
2.1.6 氣表:居民家庭一般用皮膜家用煤氣表。這種表可分為四種類型:人工煤氣表、天然煤氣表、液化石油氣表和適合于上述三種燃氣的通用?。安裝時應分清楚類型。工業及公共建筑用氣計量采用羅茨表,它的優點是體積小、流量大,可用于較高的燃氣壓力下計量。新表安裝必須具備以下條件:有出廠合格證;外觀檢查完好無缺;距出廠檢驗日期或重新校驗日期不得超過半年;廠家有生產許可證。
2.1.7 生活燃氣灶具?/span>
2.1.7.1 家用煤氣灶,分為單眼和雙眼兩種形式。按部頒標準規定如下:
a 類型。家用煤氣灶按煤氣的種類可分為:人工煤氣灶、天然煤氣灶、液化石油煤氣灶和適用于兩種以上燃氣的煤氣?。家用煤氣灶的型號編制?yīng)包括下列內容:家用煤氣灶用漢語拼音字母代號表示:R——人工煤氣;T——天然煤氣;Y——液化石油氣。灶的眼數用阿拉伯數字表示:1——單眼灶;2——雙眼灶;3——三眼灶。
b 家用煤氣灶的基本參數。煤氣灶前的供煤氣壓力規定為:人工煤氣為0.8~1.0kPa;天然煤氣2.0~2.5kPa;液化石油氣2.8~3.0kPa。家用煤氣灶主火燃燒器的額定熱負荷不得小于10.5MJ/h(兆焦/小時)。
c 主要技術要求:
(a) 燃燒器的火焰均勻,點燃一火孔后,火焰應在4秒鐘內傳遍所有的火孔。
(b)在 0.5~1.5倍煤氣額定壓力范圍內和煤氣成分在一定波動范圍內,火焰燃燒應穩定,不得產生黃焰、回火、脫火及離焰。
(c) 當人工煤氣灶前壓力為30Pa、天然氣灶前壓力為80Pa、液化石油氣灶前壓力為120Pa的情況下,燃燒器的火焰不得回火或熄火。
(d) 煤氣灶各部位的表面溫度應小于下列數值:
操作時手必須接觸的部位 室溫加30℃
操作時可能接觸的部位 室溫加70℃
操作時不易接觸的部位 室溫加110℃
閥門殼體 室溫加40℃
干電池 室溫加20℃
電壓元件與導線 室溫加50℃
軟管接頭 室溫加20℃
(e) 電點火裝置應安全可靠,在啟動10次中,其點燃次數不得小于8次,且不得連續兩次點不著火。
(f) 煤氣灶的閥門及旋鈕在室溫或最高工作溫度下開、關時,應靈活自如。
(g) 旋鈕“開”、“關”位置應有明顯的標志和方向指示,并應有限位和自鎖裝置(開關主體外露者可不加自鎖裝置)。
d 居民生活用灶具應符合《家用煤氣灶》(CJ14—83)標準。
2.1.7.2 公用炊事灶具
包括炒菜灶《中餐燃氣炒菜灶》?/span>GB7824—87)、蒸飯灶、煎餅?、大鍋灶、烤箱灶?/span>
2.1.7.3 烤箱灶具:
包括食堂烤爐、紅外線糕點烘烤爐、烤鴨爐等。
2.1.7.4 燒水灶具:
包括開水爐、自動熱水器(《家用燃氣快速熱索?/span>GJ6932—86)》)、自動沸水器等。
2.1.7.5 冷藏灶具:
批燃氣冷凍箱?/span>
2.1.7.6 采暖空調灶具:
包括冷風箱、采暖爐、紅外線輻射采暖灶等。
2.1.7.7 其它灶具:
包括洗衣機、干燥機、洗碗機、燃氣熨?、燃氣燈等?/span>
以上產品要有生產許可證和出廠合格證,并安裝前按不同規格和數量比例送法定檢測單位檢測,符合要求后才能安裝。
2.1.7.8 其它材料:型鋼、圓鋼、管卡子、螺栓、螺母、鉛油、麻、生膠帶、密封墊、電氣焊條等。選用時應符合設計要求。
2.2 主要機具:
2.2.1 機械:套絲機、砂輪鋸、臺鉆、電錘、手電鉆、電焊機、電動試壓泵等。
2.2.2 工具:套絲板、管鉗、壓力鉗、氣焊工具、手鋸、手錘、活扳手、鏈鉗、煨彎器、手壓泵、捻鑿、大錘、斷管器、剪力等。
2.2.3 其它:水平尺、U型壓力計、線墜、劃規、鋼卷尺、直角尺、小線、壓力表等。
2.3 作業條件:
2.3.1 地下管道鋪設必須在房心土回填夯實或挖到管底標高,沿管線鋪設位置清理干凈,管道穿墻處已留管洞或安裝套管,其洞口尺寸和套管規格符合要求,坐標、標高正確。
2.3.2 暗裝管道應在地溝末蓋溝蓋或吊頂末封閉前進行安裝,其型鋼支架均應安裝完畢并符合要求。
2.3.3 明裝托、吊干管安裝必須在安裝層的結構頂板完成后進行。沿管線安裝位置的模板及雜物清理干凈,托吊卡件均已安裝牢固,位置正確。
2.3.4 立管安裝應在主體結構完成后進行。高層建筑在主體結構達到安裝條件后,適當插入進行。每層均應有明確的標高線,暗裝豎井管道,應把豎井內的模板及雜物清除干凈,并有防墜落措施。
2.3.5 支管安裝應在墻體砌筑完畢,墻面末裝修前進行(包括暗裝支管)。
2.3.6 燃氣設備應在各種支架固定裝置已裝好,房間內的裝飾工程已經完成后,再進行安裝。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
安裝準備
→
預制加工
→
干管安裝
→
立管安裝
→
支管安裝
→
氣表安裝
→
管道試壓
→
管道吹洗
→
防腐、刷油
3.2 安裝準備:認真熟悉圖紙,根據施工方案決定的施工方法和技術交底的具體措施做好準備工作。參看能關專業設備圖和裝修建筑圖,核對各種管道的坐標、標高是否有交叉,管道排列所用空間是否是合理。有問題及時與設計和有關人員研究解決,辦好變更洽商記錄。配合土建施工進度,預留槽洞及安裝預埋件和套管。
3.3 預制加工:按設計圖紙畫出管道分路、管徑、變徑、預留管口,閥門位置等施工草圖,在實際安裝的結構位置做上標記,按標記分段量出實際安裝的準確尺寸,記錄在施工草圖上,然后按草圖測得的尺寸預制加工(斷管、套絲、上零件、調直、校對),按管段分組編號(工藝詳見1-1)。
3.4 干管安裝:
3.4.1 按施工草圖,進行管段的加工預制,包括:斷管、套絲、上零件、調直、核對好尺寸,按系統分組編號,碼放整齊。
3.4.2 安裝卡架,按設計要求或規范規定間距安裝。吊卡安裝時,先把吊棍按坡向、順序依次穿在型鋼支架上,吊環按間距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓擰上螺母,將管固定。安裝托架上的管道時,先把管就位在托架上,把第一節管裝好U型卡,然后安裝第二節管,以后各節管均照此進行,緊固好螺栓。
3.4.3 燃氣译管安裝:燃氣译管不得敷設在臥室、浴室、密閉地下室;嚴禁敷設在易燃、易爆品的倉庫、有腐蝕性介質的房間、配電間、變電室、電纜溝、暖氣溝、煙道和進風道等部位,并應符合下列要求:
3.4.3.1 引入管的公稱直徑不得小于40mm的。引入管坡度不得小于0.003,坡向干管。引入管穿過建筑物基礎時,應設置在套管中,考慮建筑物沉降,套管應比引入管大兩號。套管尺寸可按表1-43選用,套管與管子間的縫隙用瀝青油麻堵嚴,熱瀝青封口。引入管應采用壁厚≥3.5mm的無縫鋼管。距建筑物外墻1m以內的地下管及套管內不許有接頭,彎管處用煨彎處理。
穿墻套管尺寸 (mm) 表1-43
燃氣管筈直徑DN
15
20
25
32
40
50
70
套管公稱直徑DN
32
40
50
50
70
80
100
3.4.3.2 一般進氣引入管遇暖氣溝時,從室外地上引入室內,管中距室內地面高500mm管材采用無縫鋼管整管偎彎,做加強防腐層,穿墻管加鋼套管。室外管頂加焊一絲堵或作成三通絲堵,室外管砌磚臺內外抹灰保護,內填充膨脹珍珠巖保溫,頂上加蓋板。
3.4.3.3 引入管進氣口如無暖溝或其它障礙時,由室外地下直接引入室內,管材采用無縫鋼管整管煨彎,做加強防腐層,穿墻及穿地面時均加鋼套管,穿墻套管出內外墻面50mm。穿地面時,套管出地面50mm,下面與結構底板平。
3.4.3.4 高層建筑的燃氣译管穿建諥時,應考慮建筑物沉降的影響,入口管在穿墻時應預留管洞,上端按建筑物最大沉降量為準,兩側保留一定間隙進入室內后,在室內側沿管子砌封閉管井。然后填以瀝青油麻4號瀝青堵嚴,外加鋼絲網抹灰。
3.4.3.5 居民用戶的引入管應盡量直接引入廚房內,也可以由樓梯間引入。公共設施的引入管位置,應盡量直接引至安裝煤氣設備或煤氣表的房間內。
3.4.4 干管安裝應從進戶引入管后或分支路管開始,裝管前要檢查管腔并清理干凈。在絲頭處涂好鉛油纏好麻或纏好聚四氟乙烯填料帶,一人在末端扶平管道,一人在接口處把管相對固定對準絲扣,慢慢轉動入扣,用一把管鉗咬住前節管件,用另一把管鉗轉動管至松緊適度,對準調直時的標記,要求絲扣外露2~3扣,并清掉麻頭依此方法裝完為止(管道穿過伸縮縫或過溝處,必須先穿好鋼套管)。
3.4.5 室內水平管敷設在樓梯間或外走廊時,距室內地面不低于2.2mm,距頂棚不小于0.15m。水平管應保待0.001~0.003的坡度,其坡向要求:由煤氣表分別坡向管道和燃具。
3.4.6 室內燃氣管道與其它室內管道、建筑設備的最小平行或交叉凈距應符合表l-44和表1-45的規定。
室內燃氣管道與其它管道及設備間的平行凈距(m) 表1-44
照明電纜 2012-10-29 16:55:15
點我,有新答案通知你哦相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看