女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 深層攪拌水泥土樁排樁墻支護工程施工----技術交底

    深層攪拌水泥土樁排樁墻支護工程施工----技術交底

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    深層攪拌水泥土樁排樁墻支護工程施工----技術交底

    第1章 適用范圍

    本工藝標準適用于深度不超過7m 的基坑支護工程

    第2章 材料準備

    水泥 :應采用32.5 號或42.5 號普通水泥要求新鮮無結塊

    第3章 施工機具

    1.層攪拌機

    深層攪拌機是進行深層攪拌樁施工的關鍵機械 目前國內外有中心管噴漿方式和葉片噴漿方式后者是使水泥漿從葉片上若干個小孔噴出使水泥漿與土體混合較均勻對于大直徑葉片和連續攪拌是合適的但因噴漿孔小易被漿液堵塞它只能使用純水泥漿而不能采用其他固化劑采用中心管噴漿雙攪拌軸的SJB-1 型深層攪拌機詳見圖128-1 樁

    SJB-1 型深層攪拌機技術性能及配套灰漿泵灰漿攪拌機性能見表128-1 具體配套設

    備及布置見圖128-2

      排樁

    2.套機械:主要有灰漿攪拌機集料斗灰漿泵

    第4章 工藝流程

    1. 工藝流程樁位放樣攪拌機定位安裝預攪下沉噴漿攪拌提升重復攪拌下沉重復噴漿攪拌提升至孔口關閉攪拌機清洗移位工藝流程見圖128-3

     答疑解惑

    SJB-1 型攪拌機性能 128-1

      廣聯達服務新干線

    2. 樁位放樣按照施工圖用測量儀器測放樣樁每根樁中心插放竹管對中為防止誤差積累每50 米設一控制樁進行復核隨時消除樁位偏差樁位偏差均3cm 范圍內

    3. 樁機定位用起重機(或用塔架)懸吊深層攪拌機到達指定樁位對中當地面起伏不平時應使起吊設備保持水平機座用枕木墊實并用水平尺檢測機座水平度并用目測

    法和吊線法隨時檢查鉆桿垂直度偏差過大時應及時進行調整

    4. 預攪下沉待深層攪拌機的冷卻水循環正常后啟動攪拌機電機放松起重機鋼絲繩使攪拌機沿導向架攪拌下沉下沉速度可由電機的電流監測表控制工作電流不得大于70A 如果下沉速度太慢可從輸漿系統補給清水以利鉆進

    5. 制備水泥漿:待等深層攪拌機下沉到一定深度時即開始按設計確定的配合比拌制水泥漿待壓漿前將水泥漿倒入集料斗中灰漿攪拌系統程序為:設置集漿池桶 安置灰漿泵送系統 灰漿配制過濾 灰漿輸送

    6. 提升噴漿攪拌深層攪拌機下沉到設計深度后開啟灰漿泵將水泥漿壓入地基中

    并且邊噴漿邊旋轉同時嚴格按設計確定的提升速度提升深層攪拌機

    7. 為使軟土和水泥漿攪拌均勻可再次將攪拌機邊旋轉邊沉入土中至設計加固深度后攪拌機提升出地面樁體要相互搭接200mm 以形成整體

    8. 清洗向集料斗中注入適量清水開啟灰漿泵清洗全部管路殘存的水泥漿并將粘

    附在攪拌頭的粘土清洗干凈

    9. 移位重復上述2-7 步驟進行下一根樁的施工

    第5章 質量標準

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    第6章 成品保護

    基礎底面以上應預留0.7 1.0m 厚的土層待施工結束后將表層擠松的土挖除或分層夯壓密實后立即進行下道工序施工

    雨期或冬期施工應采取防雨防凍措施防止灰土受雨水淋濕或凍結

    第7章  安全和環境

    第1節 深層攪拌機

    冷卻循環水在整個施工過程中不能中斷應經常檢查進水回水的溫度回水溫度不應過高

    攪拌機的入土切削和提升攪拌負荷太大及電機工作電流超過額定值時應減慢升降速度或補給清水一旦發生卡鉆停轉現象應切斷電源將攪拌機強制提起以后才能重新啟動電機

    電壓低于350v 時應暫停施工以保護電機

    第2節 灰漿泵及輸漿管路

    1. 泵送水泥漿前管路應保持濕潤以利輸漿

    2. 水泥漿內不得有硬結塊以免吸入泵內損壞缸體可在集料斗上部加細篩過濾

    3. 輸漿管路應清洗干凈嚴防水泥漿結塊每日完工后需徹底清洗一次噴漿攪拌施工過程中如果發生事故停機超過半小時宜先拆卸管路排除灰漿妥為清洗

    4. 灰漿泵應定期拆開清洗注意保持齒輪減速箱內潤滑油的清潔

    第8章 注意事項

    1. 施工場地應相對平整使成樁設備行走就位后平整和穩固確保施工中不發生傾斜移動在架上應設置用于施工中觀測斜度深度的裝置

    2. 施工單位應先進行生產性試驗以取得攪拌墻施工工藝參數并將試驗結果報送監理

    3. 水泥摻入量取決于水泥土樁擋墻設計的抗壓強度,水灰比一般采用0.5 0.6 但軟土含水量高對水泥土強度增長不利為減少用水量有利于泵送可選用木質素磺酸鈣作減水劑另摻入三乙醇銨以改善水泥土的凝固條件和提高水泥土的強度

    4. 攪拌輸漿及下沉或提升應均勻并準確計量以保證樁體連續相鄰樁體施工相隔時間不宜超過24h 保證樁體有效搭接厚度不小于施工圖紙要求

    5. 要有準確的輸漿計量裝置使用鉆頭應定期復檢其直徑磨耗量不得大于15mm

    第9章 質量記錄

    本工藝標準應具備以下質量記錄:

    1. 深層攪拌水泥土樁排樁墻支護工程檢驗批驗收記錄

    2. 水泥出廠合格證復試報告

    3. 樁體強度檢測報告

    4. 樁體施工參數及施工記錄

    2012-10-29 09:51:11 

點我,有新答案通知你哦

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題