新技術---用預應力粗鋼筋加固膨脹土地基中磚混結構房屋的方法
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
新技術---用預應力粗鋼筋加固膨脹土地基中磚混結構房屋的方法
膨脹土具有吸水膨脹,失水收縮,再吸水再膨脹,再失水再收縮的特性。這種特性使房屋基礎受到膨脹力的循環作用,結構薄弱部位首先開裂,特別是磚混結構,其裂縫會迅速擴展,貫通整個墻體甚至基礎,嚴重的會造成墻體傾斜、錯位。下面以一幢鍛壓車間(圖9-3-l)為例,介紹用預應力粗鋼筋對膨脹土地基中磚混結構房屋的加固方法。
1.采用¢l8鋼筋作為預應力主筋。
2.先在房屋四角制作鋼筋混凝土墊塊,墊塊內設φ6@200鋼筋網片,見圖9-3-2。
3.按圖9-3-2在墻上打洞并埋入鋼筋,用1:1水泥砂漿灌實,并與第二步同時施工。
4.待鋼筋混凝土墊塊達到28d齡期后,將預應力鋼筋按房屋尺寸焊接好,安放在施工圖所示位置及標高,無螺紋的一端與預埋角鐵焊牢,擰緊2號螺母使預應力主筋拉直即可,然后將有螺紋一端也焊于角鐵一側,同時取下1號、2號工作件,并將伸出角鐵的預應力筋趁烤熱瞬間迅速打彎焊于角鐵一側,見圖9-3-2、9-3-3。
5.將3號撐桿按圖9-3-2所示位置照圖9-3-4焊好。
6.將拉緊螺栓按圖9-3-4放置。
7.待上述各項工作完畢后,即可擰動拉緊螺栓。注意應同時擰動螺栓上的螺母,待擰到張拉圖所示位置后,預應力鋼筋上的預應力即達到設計要求。此時施加預應力的工作即告完成。
8.構造要求。按規范要求用C30號細石混凝土將鋼筋封閉形成鋼筋混凝土圈梁。
利用上述方法還成功地對其他幾幢房屋進行了加固處理??⒐ず?,建筑物不再出現裂縫,取得了較好的技術經濟效果。
該工程為新建5層辦公樓,驗收時發現西端山墻窗臺下產生了豎向裂縫和水平裂縫,水裂縫寬達10mm。緊連山墻開間的底層縱墻均有上寬下窄的斜裂縫,最大縫寬3mm。由于此處屋頂有一個20m3的水池要裝水,因此必須加固才能確保安全。
地質資料表明,工程場地內粘土與亞粘土并存,雖為較厚的勻質土(6~9m),但其工程特征有明顯差異,見表9-4-1。西端有裂縫的山墻基礎處在亞粘土區域中,埋深僅為1.2m,地基土含水量受地表水影響較大。亞粘土較粘土透水性強,當它含有一定水分時,上部荷載主要由亞粘土中固體顆粒和孔隙水壓力來承擔;當天氣連續干旱時,地基土失水,孔隙水壓力逐漸消失,同時固體顆粒壓力逐漸增大,亞粘土被壓縮,而粘土的含水量相對穩定,
對地基影響并不明顯,因而造成地基不均勻沉降。下雨后,地表水很快滲入亞粘土中,孔隙水壓力得到補償,固體顆粒壓力減少,亞粘土出現回彈現象,山墻上裂縫便呈現閉合的趨勢。因此,地基土含水量的變化,是造成房屋開裂的主要原因。
該工程基礎加固,采用地梁下壓入樁進行基礎托換,不但可以把上部荷載直接傳遞到含水量相對穩定的深層土中(≥3.5m),避開大氣對土層的影響,同時可減輕原基底壓力,減少地基下沉,具有工程量小,費用低,結構性能可靠的特點。
地梁下鋼筋混凝土壓人樁的設置根數,主要與單樁承載能力的大小有關。一般單承載力由樁的截面大小、樁長、地基特征值、地梁承頂能力、建筑物自重等諸因素確定。由于地基持力層較淺,承載力較高,預計壓入土中的摩擦端承樁不可能很長。考慮到施工簡便和經濟效益,采用了較小樁的截面(200mm×200mm)和較高的單樁承載能力(200kN)。要求壓樁封頂完成后,墻與地梁的空隙用泵壓入水泥砂漿填充密實,由于操作導坑也用毛石混凝土恢復充填,因此,可使原有地震承載力得到恢復,與壓入樁處于共同工作狀態。
原有地基的承載能力,可用輕便觸探儀測定,不足部分由壓入樁承擔。每米長地梁下需設置壓入樁的根數n可按下式計算:
式中G+P——每米長基礎上恒載與活載之和(kN);
[R]——基礎底面的地基承載力(kN/m2);
A——每米長基礎底面積(m2);
Pj ——壓入樁的單樁承載力(kN)。
在地梁下,通過千斤頂進行壓樁,其反力直接傳給地梁。由于一般民用建筑的地圈梁多按構造配置,其截面及配筋普遍偏小,在壓樁過程中,地梁被頂裂時有發生。因此,施工前應對地梁的承頂壓能力進行復核。
根據結構狀況,地梁可看成具有不間斷彈性支座的連續梁,以千斤頂反力作外力,直接作用在彈性地基梁上計算內力,并驗算其截面強度。但這種計算過于繁瑣,不適于施工現場應用。采用倒梁法簡化計算過程,一般施工開挖操作導坑寬度約0.8m,故近似取地梁長1.0m,并假定其上作用均布荷載,根據最大壓樁力和千斤頂上鋼墊板寬度,可求出地梁內力。當復核地梁截面強度為安全時,便可施工。否則,應在地梁下增設鋼托梁或鋼筋混凝土地梁。一般新增混凝土地梁長1.0m,截面取bh=300mm×250mm,當被加固房屋未設地梁時,在墻下設置這種短地梁,也可以進行壓樁作業。
在壓樁過程中,如何逐節將樁連接起來,是基礎托換的關鍵。通常有硬接和軟接2種方法。
1.硬接,即采用常規的硫磺膠泥漿錨接法。其頭節樁飛中節樁、頂節樁的構造見圖9-4-1。
2.軟接,即用微膨水泥砂漿錯接法,砂漿采用525號普通硅酸鹽水泥和中砂,重量配合比為1:1。砂漿中含有水泥重量14%的膨脹劑,膨脹劑中生石灰膏與礬土水泥之比為1:1.1,并適量加入緩凝劑。要求在壓樁全過程中,砂漿不凝結。按此配方灌孔砂漿28d的錨固力可達0.9MPa。
軟接樁的構造,與硬接樁略有不同,系采用φ70鋼管作樺頭結合,見圖9-4-2。制作時,應將銅管內注滿混凝土。接樁時,將下節樁端面用砂漿找平,灌入下節樁預留孔的砂漿比空隙體積多3%,對孔安裝后,輕輕轉動上節樁,使砂漿充滿縫隙。
預制樁采用C28~C38混凝土制作,其樁段數可按壓入持力層1.0m進行估算。樁在制作時,首先將預埋鐵件及錯孔尺寸的誤差控制在±4mm以內,且兩端樁頂面應與樁身垂直平整,混凝土養護達到設計強度后,方可使用;其次,頂節樁的長度,除按1.0m長制作外,需適當制作一些0.5m長的樁段,以便在樁預壓封頂時,能盡量縮小樁頂到地梁底面的凈?,從而減少預壓支撐用工字鋼(或鋼管)的長度。,.
9-4-5-2開挖導坑
在基礎一側開挖操作導坑的尺寸為1.2m×1.0m,并逐步擴展到毛石基礎底面,再從基礎扒掉約0.8m寬的缺口。當樁段長1.0m時,采用300kN手搖式千斤頂,一般需挖導坑深度約1.5m。導坑挖好后,應立即進行連續壓樁施工。如通雨天,需進行搭棚斷水操作,以免地表水流入導坑,造成地基承載力下降和加大地基沉降等不良后果。
9-4-5-3壓樁
1.導坑內樁位處的地梁底面,在壓樁放鋼墊板部位,如遇凹凸不平,應用水玻璃早強砂漿抹平后,再進行壓樁作業,否則,地梁會因受到局部擠壓而頂裂。
2.將頭節樁垂直放入挖孔基礎缺口的樁位上,在樁頂上安裝千斤頂,鋪放千斤頂上下鋼墊板及工具墊塊(見圖9-4-3),然后給千斤頂加荷,將樁壓人土中。
一般手搖式千斤頂行程有限,不能一次壓樁到位,我們采用4根鋼管焊成的工具墊塊。當每節樁長為1.0m時,只需制作150mm、300mm和600mm三種高度的墊塊即可滿足施工要求。
在壓樁過程中,由于地基土質不均勻等原因,往往會造成樁段傾斜,這時應注意隨時糾偏,否則,會造成糾偏失效,使樁的承載力降低,或使樁被局部偏壓擠壞而報廢。
3.當壓樁貫人接近持力層時,應更換為頂節樁,然后將壓力提高至1.5倍設計單樁承載力,或用百分表觀察到千斤頂已將地梁微微向上頂起時,即停止加荷。對樁加壓荷載的大小,可用油壓表測量,也可將壓力傳感器裝在千斤頂上,接電阻應變儀進行測量。
4.當千斤頂對頂節樁加壓至1.5倍設計單樁承載力時,應維持10min,作為提高樁尖段摩擦力和對樁尖嵌入深度的補償。然后在千斤頂兩側的頂節樁上,用2根工字鋼(或鋼管)頂住地梁,并同時打緊鋼模,只要轉移10%的荷載,就能有效地對樁進行預壓,從而阻止了樁的回彈(回彈值控制在1mm以內),使樁立即參加工作。最后用毛石混凝土恢復原基礎至樁頂,卸去千斤頂,并在樁頂的插筋孔中接長鋼筋至地梁底面,立模后用C28混凝土澆灌好樁帽封頂,再全部恢復剩下的基礎和地坪。
該工程地梁下用鋼筋混凝土壓入樁進行基礎托換,按上述設計,方法,只需壓人8根樁,共計38m長,現已投入使用兩年多,經復查該房屋基礎不均勻下沉已得到控制,原磚墻裂縫修補后閉合完好,未發現異?,F(xiàn)象,說明加固方案是成功的。
2012-10-26 22:14:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看