鋁合金門窗安裝工藝-----技術交底
鋁合金門窗安裝工藝-----技術交底
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
本工藝標準適用于工業與民用建筑的鋁合金門窗安裝。
1 鋁合金門窗:規格、型號應符合設計要求,且應有出廠合格證。
2 鋁合金門窗所用的五金配件應與門窗型號相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不銹鋼件,若用其它材質,必須進行防腐處理。
3 防腐材料及保溫材料均應符合圖紙要求,且應有產品的出廠合格證。
4 325號以上水泥;中砂按要求備齊。
5 與結構固定的連接鐵腳、連接鐵板,應按圖紙要求的規格備好。并做好防腐處理。
6 焊條的規格、型號應與所焊的焊件相符,且應有出廠合格證。
7 嵌縫材料、密封膏的品種、型號應符合設計要求。
8 防銹漆、鐵紗(或鋁紗)、壓紗條等均應符合設計要求,且有產品的出廠合格證。
9 密封條的規格、型號應符合設計要求,膠粘劑應與密封條的材質相匹配,且具有產品的出廠合格證。
10 主要機具:鋁合金切割機、手電鉆、圓銼刀、半圓銼刀、十字螺絲刀、劃針、鐵腳、圓規、鋼尺、鋼直尺、鋼板尺、鉆子、錘子、鐵鍬、抹子、水桶、水刷子、電焊機、焊把線、面罩、焊條等。
1 結構質量經驗收后達到合格標準,工種之間辦理了交接手續。
2 按圖示尺寸彈好窗中線,并彈好十5cm水平線,校正門窗洞口位置尺寸及標高是否符合設計圖紙要求,如有問題應提前剔鑿處理。
3 檢查鋁合金門窗兩側連接鐵腳位置與墻體預留孔洞位置是否吻合,若有問題應提前處理,并將預留孔洞內的雜物清理干凈。
4 鋁合金門窗的拆包檢查,將窗框周嚹凹拆?,按圖紙要求核對型號,檢查外觀質量和表面的平整度,如發現有劈棱、竄角和翹曲不平、嚴重超標、嚴重損傷、外觀色差大等缺陷時,應找有關人員協商解決,經修整鑒定合格后才可安裝。
5 認真檢查鋁合金門窗的保護膜的完整,如有破損的,應補粘后再安裝。
彈線找規矩 → 門窗洞口處理 → 門窗洞口內埋設連接鐵件 → 鋁合金門窗拆包檢查 → 按圖紙編號運至安裝地點 → 檢查鋁合金保護膜 → 鋁合金門窗安裝 → 門窗口四周嵌縫、填保溫材料 → 清理 → 安裝五金配件 → 安裝門窗密封條 → 質量檢驗 → 紗扇安裝。
2 彈線找規矩:在最高層找出門窗口邊線,用大線墜將門窗口邊線下引,并在每層門窗口處劃線標記,對個別不直的口邊應剔鑿處理。高層建筑可用經緯儀找垂直線。門窗口的水平位置應以樓層+50cm水平線為準,往上反,量出窗下皮標高,彈線找直, 每層窗下皮(若標高相同)則應在同一水平線上。
3 墻厚方向的安裝位置:根據外墻大樣圖及窗臺板的寬度,確定鋁合金門窗在墻厚方向的安裝位置;如外墻厚度有偏差時,原則上應以同一房間窗臺板外露尺寸一致為準,窗臺板應伸入鋁合金窗的窗下5mm為宜。
4 安裝鋁合金窗披水:按設計要求將披水條固定在鋁合金窗上,應保證安裝位置正確、牢固。
5 防腐處理:
5.1 門窗框兩側的防腐處理應按設計要求進行。如設計無要求時,可涂刷防腐材料, 如橡膠型防腐涂料或聚丙烯樹脂保護裝飾膜,也可粘貼塑料薄膜進行保護,避免填縫水泥砂漿直接與鋁合金門窗表面接觸,產生電化學反應,腐蝕鋁合金門窗。
5.2 鋁合金門窗安裝時若采用連接鐵件固定,鐵件應進行防腐處理,連接件最好選用不銹鋼件。
6 就位和臨時固定:根據已放好的安裝位置線安裝,并將其吊正找直,無問題后方可用木楔臨時固定。
7 與墻體固定:鋁合金門窗與墻體固定有三種方法:
7.1 沿窗框外墻用電錘打φ6孔(深60mm),并用┍型φ6鋼筋(40mm×60mm)粘107膠水泥漿,打入孔中,待水泥漿終凝后,再將鐵腳與預埋鋼筋焊牢。
7.2 連接鐵件與預埋鋼板或剔出的結構箍筋焊牢。
7.3 混凝土墻體可用射釘槍將鐵腳與墻體固定。
不論采用哪種方法固定,鐵腳至窗角的距離不應大于180mm,鐵腳間距應小于60Omm.鋁合金門窗安裝節點見圖8-1.
8 處理門窗框與墻體縫隙:鋁合金門窗固定好后,應及時處理門窗框與墻體縫隙。如設計未規定填塞材料品種時,應采用礦棉或玻璃棉氈條分層填塞縫隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌縫膏,嚴禁用水泥砂漿填塞。在門窗框兩側進行防腐處理后,可填嵌設計指定的保溫材料和密封材料。待鋁合金窗和窗臺板安裝后,將窗框四周的縫隙同時填嵌,填嵌時用力不應過大,防止窗框受力后變形。
圖 8-1 鋁合金門窗安裝節點
1—玻璃;2—橡膠條;3—壓條;4—內扇;5—外框;6—密封膏;
7—保溫材料;8—膨脹螺栓;9—鉚釘;10—塑料墊
9 鋁合金門框安裝:
9.1 將預留門洞按鋁合金門框尺寸提前修理好。
9.2 在門框的側邊固定好連接鐵件(或木磚)。
9.3 門框按位置立好,找好垂直度及幾何尺寸后,用射釘或自攻螺絲將其門框與墻體預埋件固定。
9.4 用保溫材料填嵌門框與磚墻(或混凝土墻)的縫隙。
9.5 用密封膏填嵌墻體與門窗框邊的縫隙。
10 地彈簧座的安裝:根據地彈簧安裝位置,提前剔洞,將地彈簧放入剔好的洞內,用水泥砂漿固定。 地彈簧安裝質量必須保證:地彈簧座的上皮一定與室內地平一致;地彈簧的轉軸軸線一定要與門框橫料的定位銷軸心線一致。
11 鋁合金門扇安裝:門框扇的連接是用鋁角碼的固定方法,具體作法與門框安裝相同。
12 安裝五金配件:待漿活修理完,交活油刷完后方可安裝門窗的五金配件,安裝工藝要求詳見產品說明,要求安裝牢固,使用靈活。
13 安裝鋁合金紗門窗:
13.1 繃鐵砂(或鋼紗、鋁紗)、裁紗、壓條固定,其施工方法同鋼紗門窗的繃砂。
13.2 掛紗扇。
1 鋁合金門窗及其附件質量,必須符合設計要求和有關標準的規定。
2 鋁合金門窗的安裝位置、開啟方向必須符合設計要求。
3 鋁合金門窗安裝必須牢固,預埋件的數量、位置、埋設連接方法,必須符合設計要求。
4 鋁合金門窗框與非不銹鋼緊固件接觸面之間,必須做防腐處理;嚴禁用水泥砂漿作門窗框與墻體之間的填塞材料。
1 鋁合金門窗扇安裝應符合以下規定
1.1 平開門窗扇關閉嚴密,間隙均勻,開關靈活。
1.2 推拉門窗扇關閉嚴密,間隙均勻,扇與框搭接量應符合設計要求。
1.3 彈簧門扇自動定位準確,開啟角度90°±1.5°,關閉時間在6~10s范圍之內。
2 鋁合金門窗附件齊全,安裝位置正確、牢固、靈活適用,達到各自的功能,端正美觀。
3 鋁合金門窗框與墻體間縫隙填嵌飽滿密實,表面平整、光滑,無裂縫,填塞材料、方法符合設計要求。
4 鋁合金門窗表面潔凈,無劃痕、碰傷,無銹蝕;涂膠表面平滑、平整,厚度均勻, 無氣孔。
門窗框兩對角線長度差、門窗框正、側面的垂直度、水平度、橫框標高等,不得超過表8-3規定的數值。
鋁合金門窗安裝允許偏差 表 8-3
項次
項 目
允許偏差(mm)
檢 驗 方 法
1
門窗框兩對角線長度差
≤2000mm
>2000mm
2
3
用鋼卷尺檢查,量里角
2
平開
窗
窗扇與框搭接寬度差
1
用深度尺或鋼板尺檢查
3
同樘門窗相鄰扇的橫端角高度差
2
用拉線和鋼板尺檢查
4
推拉
扇
門窗扇開啟力限值
扇面積≤1.5m2
40N
用100N彈簧秤鉤住拉手處,啟閉5次取平均值
扇面積>1.5m2
60N
5
門窗扇與框或相鄰扇立邊平行度
2
用1m鋼板尺檢查
6
彈簧
門扇
門窗對口縫或扇與框間立、橫縫留縫限值
2~4
用楔形塞尺檢查
7
門扇與地面間隙留縫限值
2~7
8
門扇對口縫關閉時平整
2
用深度尺檢查
9
門窗框(含拼樘料)正、側面垂直度
2