    .1  柱子鋼筋綁扎后,不準踩踏。
        5.2  樓板的彎起鋼筋、負彎矩鋼筋綁好后,不準在上面踩踏行走。澆筑混凝土時派鋼筋工專門負責修理,保證負彎矩筋位置的正確性。
        5.3  綁扎鋼筋時禁止碰動預埋件及洞口模板。
        5.4  鋼模板內面涂隔離劑時不要污染鋼筋。
        5.5  安裝電線管、暖衛管線或其他設施時,不得任意切斷和移動鋼筋。

    6.1  澆筑混凝土前檢查鋼筋位置是否正確,振搗混凝土時防止碰動鋼筋,澆完混凝土后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墻筋位移。
        6.2  梁鋼筋骨架尺寸小于設計尺寸:配制箍筋時應按內皮尺寸計算。
                               現澆框架鋼筋綁扎允許偏差                 表4-12
    項次 項          目 允許偏差 (mm) 檢  驗  方  法 
    1 網的長度、寬度 ±10 尺量檢查 
    2 網眼尺寸 ±20 尺量連續三檔,取其最大值 
    3 骨架的寬度、高度 ±5  
    4 骨架的長度 ±10  
    5  間距 ±10  
    6  排距 ±5  
    7 綁扎箍筋、構造筋間距 ±20 尺量連續三檔,取其最大值 
    8 鋼筋彎起點位移 20  
      中心線位移 5  
      水平高差 +3  -0 尺量檢查 
      梁、柱 ±5  
      墻板 ±3  

        6.3  梁、柱核心區箍筋應加密,熟悉圖紙按要求施工。
        6.4  箍筋末端應彎成135°,平直部分長度為10d。
        6.5  梁主筋進支座長度要符合設計要求,彎起鋼筋位置應準確。
        6.6  板的彎起鋼筋和負彎矩鋼筋位置應準確,施工時不應踩到下面。
        6.7  綁板的鋼筋時用尺桿劃線,綁扎時隨時找正調直,防止板筋不順直,位置不準。
        6.8  綁豎向受力筋時要吊正,搭接部位綁3個扣,綁扣不能用同一方向的順扣。層高超過4m時,搭架子進行綁扎,并采取措施固定鋼筋,防止柱、墻鋼筋骨架不垂直。
        6.9  在鋼筋配料加工時要注意,端頭有對焊接頭時,要避開搭接范圍,防止綁扎接頭內混入對焊接頭。