匿名用戶 2012-10-20 08:07:29 | 河南省 其他專業 | 1453查看 2回答
框架梁箍筋和拉筋根數計算
框架梁箍筋和拉筋根數計算時為什么要“向上取整+1”,我個人認為向上取整就可以了,不用“+1”了,還望高人指點迷津,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是設置的自選項,不是規定,一切按照你自己的意愿選擇設置就行。 整條梁+1就夠了。 (還是這句話:完全取決于自己的選擇。[軟件就不該提供這個方便!]軟件內置的是選擇項!?。?/div>
2012-10-20 08:12:04
向上取整即保證不超過圖紙設計間距。 +1:一個區段有兩個端點;兩個區段有三個端點;三個區段有4個端點。 例:跨度450mm,間距200,則450-50*2=350/200=1.75向上取整為2,加1為3個箍筋。箍筋間距175mm(或200+150),不超過200mm。(50為第一個箍筋距柱邊距離) 若不用加1,則兩個箍筋間距為350mm。超過了設計間距2012-10-20 09:38:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看