龍王 2012-10-19 13:22:47 | 河南省 其他專業 | 407查看 1回答
瑞祥花園項活動地板施工技術文件之三
瑞祥花園項活動地板施工技術文件之三
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
4.2.2 各種面層鄰接處的鑲邊用料及尺寸符合設計要求和施工規范的規定,邊角整齊,光滑。
4.3 活動地板允許偏差項目,見表7-11。
活動地板允許偏差 表7-11
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢驗方法
1
表面平整
2
用2m靠托線板和楔形塞尺檢查
2
縫格平直
3
拉5m小線檢查 (不足5m拉通線) 尺量
3
接縫高低差
0.4
用鋼板短尺和楔形塞尺檢查
4
板塊間隙寬度不大于
0.3
用楔形塞尺檢查
5 成品保護
5.1 操作過程中注意保護好已完成的各分項分部工程成品的質量。在運輸和施工操作中,要保護好門窗框扇,特別是鋁合金門窗框扇和玻璃、墻紙、踢腳板等。
5.2 活動地板等配套系列材料進場后,應設專人負責檢查驗收其規格、數量、并做好保管工作,尤其在運輸、裝卸、堆放過程中,要注意保護好面板,不要碰壞面層和邊角。
5.3 在安裝過程中要注意對面層的保護,堅持隨污染隨清擦,特別是環氧樹脂和乳膠液體,應及時擦干凈。
5.4 在已鋪好的面板上行走或作業,應穿泡沫塑料拖鞋或軟底鞋,不能穿帶有金屬釘?shù)男8荒苡娩J器、硬物在面板上拖拉、劃擦及敲擊。
5.5 在面板安裝后,再安裝設備時,應注意采取保護面板的臨時性保護措施,一般在鋪設3mm厚以上的橡膠板上墊膠合板。
5.6 安裝設備時應根據設備的支承和荷重情況,確定地板支承系統的加固措施。
6 應注意的質量問題
6.1 活動地板及其配套支承系列的材質和技術性能要符合設計要求,并有出廠合格證,大面積施工操作前,要進行試鋪工作。
6.2 彈完方格網實線后,要及時插入鋪設活動地板下的電纜管線的工序,并經驗收合格后再安支承系統,這樣做既避免了不應有的返工,同時又保證支架不被碰撞造成松動。
6.3 安裝底座時,要檢查是否對準方格網中心交點,待橫梁倉部安裝完后要拉橫豎線,檢查橫梁的平直度,以保證面板安裝后縫格的平直度控制在3mm之內,面板安裝之后隨時拉小線再次進行檢查。橫梁的頂標高也要嚴格控制,用水平儀核對整個橫梁的上平。
7 質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 活動面板的技術性能與技術指標的出廠合格證。
7.2 金屬支架配套體系的出廠證明。
7.3 面板下電纜鋪設的隱檢記錄。
7.4 該分項工程的質量檢驗評定記錄。
2012-10-19 13:22:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看