龍王 2012-10-19 13:06:24 | 河南省 其他專業 | 596查看 1回答
新農村建設項目細石混凝土地面施工技術文件之二
新農村建設項目細石混凝土地面施工技術文件之二
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
坍落度不宜大于30mm。并按國家標準《混凝土結構工程施工及驗收規范》的規定制作混凝土試塊,每一層建筑地面工程不應少一組,當每層地面工程建筑面積超過1000m2時,每增加1000m2各增做一組試塊,不足1000m2按1000m2計算。當改變配合比時,亦應相應制作試塊。
3.1.7.2 面層細石混凝土鋪設:將攪拌好的細石混凝土鋪抹到地面基層上(水泥漿結合層要隨刷隨鋪),緊接著用2m長刮杠順著標筋刮平,然后用滾筒(常用的為直徑20cm,長度60cm的混凝土或鐵制滾筒,厚度較厚時應用平板振動器)往返、縱橫滾壓,如有凹處用同配合比混凝土填平,直到面層出現泌水現象,撒一層干拌水泥砂(1∶1=水泥∶砂)拌合料,要撒勻(砂要過3mm篩),再用2m長刮杠刮平(操作時均要從房間內往外退著走)。
3.1.8 抹面層、壓光:
3.1.8.1 當面層灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平,將干水泥砂拌合料與細石混凝土的漿混合,使面層達到結合緊密。
3.1.8.2 第一遍抹壓:用鐵抹子輕輕抹壓一遍直到出漿為止。
3.1.8.3 第二遍抹壓:當面層砂漿初凝后,地面面層上有腳印但走上去不下陷時,用鐵抹子進行第二遍抹壓,把凹坑、砂眼填實抹平,注意不得漏壓。
3.1.8.4 第三遍抹壓:當面層砂漿終凝前,即人踩上去稍有腳印,用鐵抹子壓光無抹痕時,可用鐵抹子進行第三遍壓光,此遍要用力抹壓,把所有抹紋壓平壓光,達到面層表面密實光潔。
3.1.9 養護:面層抹壓完24h后(有條件時可覆蓋塑料薄膜養護)進行澆水養護,每天不少于2次,養護時間一般至少不少于7d(房間應封閉養護期間禁止進入)。
3.1.10 冬期施工的環境溫度不應低于5℃。
3.2 粗骨料混凝土地面面層的施工:又稱一次抹光法或原漿抹面法,一般是在澆筑混凝土墊層時(或澆筑現澆混凝土樓板時),同時將面層材料鋪抹在面層上當時進行抹平壓光的操作工藝,這樣做由于基層與面層同時施工,上下層同時凝結, 因此具有結合緊密整
體性好、施工進度快、節約水泥等優點,其工藝流程為:
澆筑混凝土墊層 (或混凝土樓板)
→
抹面層、壓光
→
養護
。參考3.1.7至3.1.9。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 面層的材質、強度(配合比)和密實度必須符合設計要求和施工規范的規定:
4.1.2 面層與基層的結合必須牢固,無空鼓。
4.2 基本項目:
4.2.1 面層表面潔凈,無裂紋、脫皮、麻面和起砂等現象。
4.2.2 有地漏的面層,坡度符合設計要求,不倒泛水、不滲漏、無積水、與地漏(管道)結合處嚴密平順。
4.2.3 有鑲邊面層的鄰接處的鑲邊用料及尺寸符合設計要求和施工規范的規定。
4.3 允許偏差項目,見表7-4。
水泥混凝土面層允許偏差和檢驗方法 表7-4
序號
項 目
允許偏差 (mm)
檢驗方法
1
表面平整度
5
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
2012-10-19 13:06:24