398120237@qq.com 2012-10-12 09:49:48 | 河南省 土建 | 2769查看 3回答
施工縫問題
1.施工縫中有止水條或者止水帶,那是在地下室墻體的哪個位置,根部還是頂部?外墻一圈都有嗎? 2.做法中哪個位置表示施工縫,橫著的標有200的分界線是施工縫? 3.地下室外墻分兩次澆筑嗎?以哪里為分界線分開澆筑的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.施工縫中有止水條或者止水帶,那是在地下室墻體的底部向上300mm或頂部向下300mm處,現在施工,一般情況只有墻體的下部有,施工縫上部與頂板及梁一塊澆筑施工,外墻一圈都有的。 2.做法中哪個畫橫線處表示施工縫,兩個標注200的分界線處是施工縫。 3.地下室外墻是分兩次澆筑的,一般施工縫下面的300mm與底板一塊澆筑施工,施工縫以上部分與頂板及梁一塊澆筑施工。
2012-10-12 10:22:22
-
1.施工縫中有止水條或者止水帶,那是在地下室墻體的哪個位置,設計圖紙中標注的就有位置,或根據施工情況,在施工組織設計中說明位置;根部還是頂部?不是根部或頂部,是在平面或墻立面位置;外墻一圈都有嗎?不是一圈,是在施工交接處。 2.做法中哪個位置表示施工縫,橫著的標有200的分界線是施工縫?是的,此圖集是墻水平施工縫,與第一條描述的不同,這種縫一般用于大水池,與底板相連時采用; 3.地下室外墻分兩次澆筑嗎?以哪里為分界線分開澆筑的,地下室外墻一般不分次澆筑,應該一次澆筑。
2012-10-12 10:05:14
-
地下室外墻分兩次澆筑嗎?以哪里為分界線分開澆筑的答應該以現場的施工方案為準
2012-10-12 10:52:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看