  • “電纜保護管有混凝土基礎暗敷(鋼管100mm以下)”與“鍍鋅鋼管磚、混凝土結構暗配”區別

    廣東2010安裝定額中“C2-8-24電纜保護管有混凝土基礎暗敷(鋼管100mm以下)”與””C2-11-42鍍鋅鋼管磚、混凝土結構暗配(直徑100mm)“區別是什么呢?我是初學者??戳艘恍┞窡舻念A(yù)算書,好象這兩個子目均有套用。請高手指點、謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    前者用于基礎埋地,后者用于墻面磚墻或混凝土結構。

    2012-10-11 11:19:30 

  • 已采納
    前者所指的僅僅是專門的電纜保護管敷設而言的定額子目;而后者則是泛指電氣工程中的電氣線路的鋼管敷設安裝通用的鋼管沿磚、混凝土結構暗配的定額子目。

    2012-10-11 11:25:09 

  • 已采納
    C2-8-24適用于管徑100mm以下,C2-11-42適用于管徑100mm。

    2012-10-11 10:45:58 