sl_2009 2012-10-08 09:00:35 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 3回答
構造柱箍筋問題?
層高2。9M。箍筋A(yù)6@100/200.計算應為21根.而軟件為何計算了23根,不知如何計算出的?問題補充:圖集上構造柱加密區為大于或等于450,1/6層高,搭接區加密取大值。我的主筋直徑為14的,廣聯達軟件計算搭接為55D。柱下部加密區應為770CM,柱上部加密區應為1/6層高取483CM,這樣算怎么都是21根,軟件怎么能算出23根來?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你檢查一下計算公式,看看構造柱根部搭接部位是不是按@100計算的。軟件默認搭接位置加密箍筋的間距為min(5d,100),d為構造柱縱筋直徑。 如果構造柱縱筋是12的,那根部的箍筋間距為@60.
2012-10-08 09:47:58
-
已采納2.9的加密區三分之一為9,再乘2,+非加密區5=23個。看看圖集。
2012-10-08 11:18:53
-
已采納您好:軟件的計算方式都是按照圖集規定計算的。設置的時候也是可以按照您的要求修改的。樓上已經把23根估計的計算過程給您描述了。如果仍有疑問可以咨詢:0791-86493658/59
2012-10-11 08:51:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看