a 2012-10-05 17:25:19 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 6回答
跨板的負筋在跨板受力筋和在負筋中輸入有什么差別嗎?
跨板的負筋在跨板受力筋和在負筋中輸入有什么差別嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納跨板的負筋用跨板受力筋布置,計算的結果只有負筋的量沒有分布筋的量,而用負筋來布置,計算的結果負筋的量有,分布筋的量也有。
2012-10-05 18:18:04
-
跨板的負筋就叫跨板受力筋,要在板的受力筋里定義,用負筋里定義話是沒法跨板的。
2012-10-05 17:39:03
-
從理論上來講,量是沒有區別的,但在實際操作過程中量有所不同,主要是畫的時候思路處理的問題
2012-10-05 19:11:03
-
可以用跨板受力筋構件定義計算。
2012-10-05 19:21:19
-
跨板的負筋在跨板受力筋和在負筋中輸入差別在于馬凳筋的消耗量不同。在負筋界面輸入時,馬凳筋根據設置排數計算,跨板那部分沒有計算馬凳筋。
2012-10-05 17:37:44
-
跨板的負筋是用板受力筋定義的
2012-10-05 18:09:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看