呂靖 2012-10-05 17:03:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1654查看 12回答
板受力筋繪制不上去是怎么回事?
板受力筋繪制不上去是怎么回事?很急,在線等...哪位高手能幫我看看...我再線等..問題補充:都是按照平時的方式布置的...不知道為什么繪制不上去
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那是因為你的軸網是CAD導圖導過來的,導過來的軸網是以輔助周線的形式存在。這個時候若要選擇XY方向布置受力鋼筋就要選擇一條基準軸線。如果用戶覺得每次都要布置一條基準軸線比較麻煩,那么可以在邊上自己建立一個小的軸網。與導過來的輔助軸線相拼接。這樣就可以正常的XY方向布置受力鋼筋了。 加不了你的QQ,要回答問題 1085786048
2012-10-05 20:06:56
-
先布置好板,再布置受力筋,怎么可能繪制不上去呢?
2012-10-05 17:08:18
-
你可以試試單板布置來完成 那合法性檢查看看有沒有錯誤,有的話講錯誤排除,然后再將板刪除重新布置試試
2012-10-05 17:37:43
-
是不是你繪制受力筋的地方沒有布置上板?
2012-10-05 19:35:35
-
有可能是板不連續吧
2012-10-05 19:03:02
-
首先定義板,畫上圖再定義受力筋然后選擇板單板或多板就可以畫上去,如果有分層板時要切換到對應的分層中畫。只要設置正確正確操作是可以畫上的。
2012-10-05 19:29:07
-
支持樓上說法
2012-10-05 21:48:53
-
你選擇板定義新建板厚度、標號,建立父板就布置鋼筋,你如果熟練用X、Y布置,如果不太熟練就用水平、垂直方向布置鋼筋。
2012-10-05 17:47:01
-
怎么個繪制不上啊板受力筋用新建構件嗎? 不用,直接選用X、Y方向布置,在表格里輸入鋼筋信息。
2012-10-05 17:07:48
-
你是自己繪制的圖還是導過來的CAD圖呀
2012-10-06 08:39:45
-
你定義了板受力筋和板負筋嗎,定義了就能繪制上去。
2012-10-06 14:53:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
板受力筋繪制不上去是怎么回事?很急,在線等...哪位高手能幫我看看...我再線等..問題補充:都是按照平時的方式布置的...不知道為什么繪制不上去
-
板受力筋繪制不上去是怎么回事... XY繪制 上面沒有顯示 選擇參照軸網...會不會是這個原因.... 我是CAD圖導的軸網...求高手指點...急??!
-
我定義好了斜板,現在要在斜板上布置鋼筋,面筋是整個板都有,而底筋挑出梁部分的板里是沒有的。我布底筋時用自定義受力筋范圍布置,但是軟件總是提示不在同一個板內布置不上去這是怎么回事呀
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看