74****@qq.com 2012-09-29 08:59:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1268查看 9回答
基礎層柱鋼筋算量
基礎層高一米,基礎高一米,首層底標高為0.00.為什么我基礎的柱插筋計算公式是圖上這個樣子,望各位高手針對每一部分式子做個解答,謝謝了。。。 后面一張圖是首層的
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你就是把首層層高,底標高設為-0.05米了,若改為0.00就不會出現你說的情況了。
2012-10-01 20:20:39
-
按03G101-1 36頁計算,或者是軟件節點圖調整?;A部分按04G101-3 45頁計算。
2012-09-30 19:56:00
-
柱子的鋼筋都是要錨入基礎的,取層高三分之一的長度,加上基礎高度,減去保護層,在加上水平錨固搭接值,都是按鋼筋圖集規范走的,有空看看圖集。
2012-09-29 09:06:20
-
它是按圖集規則計算的。 “能說明白些么? ”請參考圖集。
2012-09-29 09:02:17
-
按圖集規則計算,看看圖集。柱子的鋼筋都是要錨入基礎的。你看一下圖紙說明,有設置插筋,有縱筋錨固。你上圖是設置插筋的計算方法。
2012-09-29 09:13:24
-
軟件算的沒問題呀
2012-09-29 09:42:52
-
同意上面的說法
2012-09-29 10:05:57
-
你設置的基礎層層高是1米,查看一下你設置的基礎厚度是多少,如果基礎層層高是一米,基礎高度一是一米,我試了,計算出來的就是一米,不可能是1050的,你在好好查一下吧,建議你把基礎刪除掉,重新畫基礎看是否能更正過來,我試了試,如果畫基礎之前,在工程設置中首層的底標高設置為-0.05,畫好基礎后在把設置中的-005改為0,計算出的柱就是你說的那樣。
2012-09-29 10:19:32
-
最好還是看看首層的地標高是不是設置的不是+-0.00,刊截圖上的計算式,基礎層層高是1.05,首層層高是3.95
2012-09-29 16:01:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看