74****@qq.com 2012-09-28 17:22:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 335查看 5回答
鋼筋計算疑問
我的首層層高是3M,基礎層的層高是2m,獨立基礎為1000*1000,高度1000,梁高350*550,為什么我計算出來的鋼筋長度計算式是這個樣子,求解析。。。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你柱設置為基礎頂標高,在軟件中柱的層高不是樓層的標高,柱層高應為首層的結構標高2950加上基礎頂到論?000,為3950,凈高為3400(3950-550梁高)
2012-09-28 20:05:59
-
是不是你的基頂?shù)绞讓拥走€有950的高差,要不然層高不會出現3950的,基礎層的層高2000和獨立基礎的高度1000跟首層柱筋的長度無關,只跟基礎柱插筋的長度有關。 如果基頂到首層底?50的距離,那你的計算式就是對的。 柱鋼筋不是綁扎搭接的。
2012-09-28 18:33:40
-
1、看到計算式首先確認的是柱縱筋采用的不是綁扎 2、獨立基礎的頂標高和基礎層的頂標高(首層的底標高)相差950mm,所以式子中的層高為3000+950=3950mm 3、式子中減去3400/3是因為基礎插筋在基頂的露出長度部分,層高3950-梁高550=3400mm 4、彎擇長度12d是節點設置中軟件默認的彎擇長度(也是規范對中柱在頂層的彎擇長度),出現這種現象原因是上一樓層該柱位置沒有柱構件,軟件默認本層的柱縱筋在節點內彎擇
2012-09-28 19:26:59
-
基礎層與首層之間的鋼筋的搭接
2012-09-28 17:45:20
-
支持樓上說法
2012-09-28 19:56:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看