  • 幾個問題?懂的不吝賜教吧

    1、層高4M, 樓梯間要不要計算滿堂腳手架,同時走廊上方的懸挑挑出2M,是否要可以計算滿堂腳手架? 2、基礎層高3M,設備基礎是筏板3M*4M,能否計算滿堂基礎腳手架,是按照墻圍住的空間計算還是筏板投影面積計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、樓梯間同樣是要計算滿紅腳手架,1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。

    2、滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。

    板投影面積

    ?

    “雨棚懸挑出了2米,已經計算了綜合腳手架的了,那里腳手架、滿堂要計算么?定額有條走廊超過3.6M高套一個單排腳手架?具體應用到哪里?? 還有個問題想問你,設計要套個無機鋁鹽防水砂漿,沒有注明配合比,這個定額也沒有該怎么套呢?”里腳手架的計算原則是建筑面積,那么建筑面積都不能計算,里腳手架也同樣是不能計算,滿堂紅腳手架層高滿足要求時就可以計算?!白呃瘸^3.6M高套一個單排腳手架”是“單獨裝飾工程腳手架”的規則是計算活動腳手架?!?/span>無機鋁鹽防水砂漿”設計沒有要求配合比,就按定額的防水層砂漿套價。

    ?

    “設計要求砌筑190厚灰砂磚墻,請問可以砌到么?有些設計材料是灰砂磚墻厚200,我一個同事說不能砌200只能180,要我改成180厚墻,請問對么?”設計要求的墻厚與施工用的砌塊規格有關。

    2014-01-07 11:43:39 

  • 你好:1.裝修高度超過3.6米的可以計算滿堂腳手架。

    ???????? 2.看高度

    ???????? 3.不能計算滿堂腳手架。

    2014-01-07 10:20:58 

  • 首先哈,高度超過3.6M,是需要計算滿堂腳手架的,滿堂腳手架是以室內凈面積為劃分范圍的,你說樓梯間需不需要,坑定需要。

    然后你說走廊跳出去的需要么。不需要

    最后一個設備基礎,都沒有超過3.6M,不需要,

    對了,還有啊,如果層高超過3.6M,還要計算澆搗腳手架,澆搗腳手架是以軸線投影計算面積,和上面裝修的是有區別的。

    閑的無聊,回答寫問題,哈哈

    2014-01-07 10:28:51 

  • 1、層高4米,樓梯間可以計算滿堂腳手架,因超過3.6米了;挑腳手架按搭設長度和層數以延長米計算。

    2、設備基礎不能套用滿堂腳手架,按批準的施工組織設計規定套用單項腳手架;設備基礎腳手架,按其外形周長乘墊層上皮至基礎頂面之間高度以平方米計算,執行雙排腳手架定額。

    2014-01-07 10:57:43 