fbs1990 2012-09-24 11:29:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 757查看 2回答
圖形算量中,暗柱和剪力墻的關系 求解!??!
先在鋼筋中建模型,導入到圖形中。匯總計算后,暗柱100m3,剪力墻50m3,由于暗柱并入剪力墻計算。 那麼剪力墻的砼量就是150嗎? PS:在建模時,比如一個L型剪力墻,兩端頭有暗柱。我是先把整個L型用剪力墻布滿,在把暗柱布置在端頭。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先你需要明白暗柱不是柱,是剪力墻的一部分加強構造而已。 雖然說你的混凝土工程量可以合并計算,但是模板和腳手架工程量是不準確的。 因此,需要把暗柱刪除掉,把剪力墻拉伸到設計規(guī)定的尺寸和部位。這樣圖形算量計算出來的所有剪力墻的工程量是準確的。
2012-09-24 11:34:25
-
最好是列兩條清單,都是墻,一條注明是墻(暗柱),100m3,另一條直接就是墻50m3。
2012-09-24 11:35:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看