匿名用戶 2012-09-22 15:19:49 | 河南省 其他專業 | 1139查看 2回答
模版拆除問題
我現在監理一框架樓。一層澆筑完成,樓高5.14,板梁跨度6M,門庭懸挑,為醫務用房?,F(xiàn)施工單位澆筑1層后20天,進入2層施工,想拆除模版。聽同行說要隔斷,請問,混凝土強度達到要求的情況下,還要隔層拆模版么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納達到強度了是不需要隔層拆除模板的。模板拆除有個順口溜就是“先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的,后拆承重的”
2012-09-22 15:30:26
-
我現在監理一框架樓。一層澆筑完成,樓高5.14,板梁跨度6M,門庭懸挑,為醫務用房?,F(xiàn)施工單位澆筑1層后20天,進入2層施工,想拆除模版。聽同行說要隔斷,請問,混凝土強度達到要求的情況下,還要隔層拆模版么? 需要,混凝土完全達到強度要求是28天,按照規范要求是需要的,還是保守的好
2012-09-22 15:23:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看