女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 為什么基礎連系梁不能把承臺設為支座

    JKL我是用基礎連系梁畫的,但在設置支座時卻不能把承臺設置為支座,梁和承臺頂面標高相同。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    JKL用基礎連系梁畫,但在設置支座時卻不能把承臺設置為支座。JKL應定義框架梁繪圖,JKL通常以框架柱或剪力墻為支座。

    2012-09-19 23:25:04 

  • 已采納
    把上一層柱復制下來,以柱作為連系梁的支座即可。

    2012-09-20 08:43:50 

  • 已采納
    JKL應該用框架梁來繪制,因為框架梁的支座可以是框架柱、剪力墻、承臺等。

    2012-09-20 09:49:12 

  • 已采納
    用框架梁來定義,可以手動設置一承臺為支座

    2014-03-15 11:20:54 