158****2022 2012-09-19 09:24:48 | 河北省 安裝 | 4705查看 4回答
消防水系統中定額說明中設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工系數乘以1.3
河北08定額中消防水系統中定額說明中設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工系數乘以1.3,是不是只適用于第七冊?第八冊的給排水沒有說明,人工需要乘以1.3嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該有說明的,我們這里的第八冊中也有說明。適應于第八冊。 (在總說明中,適用于全部分冊)
2012-09-19 09:27:25
-
1 閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗等,執行《C.6工業管道工程》相應定額。 2.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝,執行《C.8給排水、采暖、燃氣工程》相應項目。
2012-09-19 11:23:07
-
設置在管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工系數乘以1.3,是適用于所有的安裝管道定額子目,不管是第幾冊都適用。
2012-09-19 11:43:19
-
河北08定額中消防水系統中定額說明中設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工系數乘以1.3,是不是只適用于第七冊?第八冊的給排水沒有說明,人工需要乘以1.3嗎? 看一下 是冊說明 還是總說明中;如果是冊說明的 只適用于 本冊 如果是 總說明中的條款 使用于 所有安裝工程;
2012-09-19 09:27:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看