瓶子の魂祭 2012-09-17 15:00:23 | 上海市 安裝算量GQI | 1034查看 5回答
配電箱的出線問題
這張圖中的是配電箱出來分為好記錄線,如圖中9/1AL1、5/1AL1之類的,這回路的電線規格都知道的,但是從配電箱出來的那根線是什么規格,系統圖上好像沒表示,它寫著是配電線路管群、、、求解
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電線路管群的意思是多個回路的配管,如圖5/1AL-1是從管群里面分支而來,同樣4/1AL-1也是從管群里面分支而來,你可以利用新建組合管道識別那個管群,再利用選擇起點和終點等功能來計算工程量,是不會影響的。如果不清楚,看看學習視頻,有這樣的教程。
2012-09-18 14:14:35
-
你所示的應該是一個倉庫的照明圖紙,一般照明回路的出線是BV-3*2.5mm2的,配管應該是SC15的
2012-09-17 15:08:17
-
應該在系統圖上有標注,沒有的要問設計人員
2012-09-17 15:17:04
-
還要注意一點公共區域的應急照明一般為耐火線或阻燃的
2012-09-17 17:45:09
-
建議你問問設計人員為好
2012-09-18 00:26:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看