匿名用戶 2012-09-17 14:23:46 | 河北省 安裝 | 1134查看 2回答
引下線怎么調整?
有這樣一個題: 項目名稱:避雷引下線敷設 安裝方式:利用2根主筋對焊引下 單位:m 數量:88 答案是:定額2-763*0.5 數量是8.8 我想問的是:1.這個定額是以兩根主筋定的。代入算量時是代入88M系數*0.5還是代入44M系數不改呢? 2.如果還是這個問題把其中的安裝方式改為3根主筋,我應該怎么算???我是先用88除以3代入定額中的數量中,再乘以1.5的系數。還是別的方法? 3.以給的答案我的理解是算量實際上都是單根主筋合計值吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.如果是軟件計算出來的引下線長度,那么他就是要套定額用的量88m*0.5,定額是按鋼筋綁扎焊接兩根考慮的,如果主筋采用對焊方式,項目系數乘以0.5,比如說建筑物從基礎到頂層是88m,圖紙說明是利用2根主筋對焊引下,那么這個避雷引下線的長度就是88m*0.5,用這個量取套定額。 2、如果是利用三根主筋做引下線且還是對焊連接,那么它就是88*2/3*0.5 3、算量實際上就是兩根主筋,不是單根的合計值。
2012-09-17 14:44:30
-
定額是按兩根考慮的,如果清單描述應該88米也是兩根,如果是三根應該按88/2*3
2012-09-17 14:34:18