  • 關于鋼筋錨固問題

    圖示是一道kl截圖,一端有懸挑,懸挑部位上部鋼筋為5根22,柱子截面為600*600mm,請問7根22的鋼筋,二排2根22的怎么錨固?是彎到柱子里還是可以直錨固到懸挑梁里?

    上部

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    二排的2C22不是錨到懸挑梁里面。

    2012-09-16 06:56:07 

  • 7根22的鋼筋,二排2根22的直錨固到懸挑梁里,不是彎到柱子里

    2012-09-14 16:44:03 

  • 它是錨入內跨計算,第一排是內凈跨長1/3,第二排是內凈跨1/4.

    2012-09-14 17:02:48 

  • 你好:應該是錨固到柱子內,柱子的截面不夠直錨就按彎錨固計算了,軟件里計算是沒有問題的。

    2012-09-14 16:52:41 

  • 1、第一排的5C22和懸挑端的5C22連通 2、第二排的2C22錨入支座內lae(可伸入懸挑梁)

    2012-09-14 19:01:05 

  • 在實際施工中,二排筋2C22還是做直錨,軟件中算到柱子里彎錨也是對的。只不過要注意一點:當柱混凝土標號與梁混凝土標號不同(柱比梁混凝土標號高)時,計算直錨須按梁的混凝土強度等級計算。

    2012-09-15 09:20:53 

  • 第一排鋼筋(5根)首先要有整個梁的貫通筋(角筋彎起),剩下的就是懸挑部位滿布,后端支座為跨度的凈1/3. 第二排鋼筋(2根),懸挑部分長度為整個懸挑凈長的3/4,后端錨固為支座跨度的1/4.

    2012-09-15 08:46:30 

  • 可以伸入懸挑梁內

    2012-09-16 13:56:49 