匿名用戶 2012-09-12 19:02:32 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1286查看 3回答
機房層分層問題?
屋面的標高為31.85,機房層分兩塊,一塊是樓梯間34.75,另一塊為機房頂為36.45,樓梯和電梯是連在一起的,問對這標高不同的頂板是否要在樓層設置中分兩個樓層?另外就是機房內在33.65處還有一層板,又怎么來分呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以把樓梯間和機房層按機房層的標高設置為一層,樓梯間的屋面板標高修改為31.85,相應的柱梁標高隨板標高。機房層的33.65處的板可以畫在分層2中。
2012-09-13 09:05:29
-
可以合并在一個樓層,機房內在33.65處還有一層板可以畫在分層2中。
2012-09-12 19:03:57
-
直接根據實際標高定義繪制就可以了
2012-09-17 09:05:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看