  • 高層建筑增加費的問題

    豎井電纜一般都是在高層建筑中采用,是否還記取高層建筑增加費?理由是什么
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    豎直通道電纜定額適用于在20m以上的高層建筑、高塔等建筑物的豎直通道內敷設電纜時使用(注意并不是所有的豎井電纜都執行此定額,要確定建筑物高度是否超過20m); 此部分電纜需計取高層增加費,不需要計算超高費; 附:計算高層增加費需注意內容: 1.高層建筑的變電所和供水等動力工程(指盤、柜等電氣設備安裝工程)如安裝在建筑的底層或地下室不計取高層增加費; 2.電梯電氣裝置安裝不計取高層增加費;

    2012-09-11 14:43:42 

  • 豎井電纜是沒有高層建筑增加費的,因為電纜安裝在每一層的樓面進行。

    2012-09-11 12:19:24 

  • 豎井單項沒有規定計取超高費,定額超高費是按總體工程的檐高分45米以下,80米以下、80米以上考慮。

    2012-09-11 12:26:59 

  • 豎井電纜一般都是在高層建筑中采用,還記取高層建筑增加費---因為是按整體工程計取的。

    2012-09-11 12:27:06 