qianfei 2012-09-10 14:05:19 | 河南省 其他專業 | 1451查看 3回答
11g101-1第53頁,受拉鋼筋的基本錨固長度問題那個labE有什么用
圖集中明確注明了錨固長度的計算方法,非抗震時la=\$a*lab,即非抗震情況下,鋼筋直徑小于25時,非抗震的錨固長度即是最基本的錨固長度值lab,不需要乘以各種系數;抗震錨固長度laE=\$aE*la,鋼筋直徑小于25時,三級抗震時laE=\$aE*la=1.05*la=1.05*1*lab;一二級抗震時laE=\$aE*la=1.15*la=1.05*1*lab;那么表中的基本錨固長度值labE往哪用???是不是鋼筋直徑小于25時不用再計算這時laE=\$abE,直接在表中查得的值就是所需要的錨固長度值。 我們的工地監理要求表中查得的值再乘以修正系數,比如C40砼,二級抗震,鋼筋直徑20,我在表中查的錨固長度為33d即33*20=660mm ,監理要求33d*1.15=33*20*1.15=759mm;到底該注明計算呀,望各位大俠指教。 【另外我計算方法對嗎laE=\$aE*la=1.15*la=1.15*1*lab=1.15*1*29=33.35;33.35*20=667mm與660mm差不多呀】
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
LaE=\$aE*la=1.15*la=1.15*1*lab=1.15*1*29=33.35;33.35*20=667mm計算的沒有問題。監理要求的有問題,他不應該再乘以1.15。
2012-09-10 15:13:07
-
我也不能理解labE做什么用,laE=\$aE*la=\$aE*\$a*lab,要計算受拉鋼筋抗震錨固長度,根本用不著labE。在11G329-1中有l(wèi)abE=\$aE*lab,但是也不能說明問題啊,望專家指點。
2013-04-24 17:29:30
-
labe和lae不同 在后面都能用的著
2012-11-01 11:59:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看