劉老根 2012-09-07 16:22:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1558查看 3回答
板面負筋分布筋如何布置
我遇到一個問題,板面負筋左右標注分布筋規格型號不一致,如何布置?問題補充:一邊是懸挑板,分布筋為A6@200,另一側負筋分布筋為L(zhǎng)8@100
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩板分開布置負筋。
2012-09-08 07:24:09
-
遇到一個問題,板面負筋左右標注分布筋規格型號不一致,如何布置?左右分別定義、布置負筋,修改負分布筋信息 是把負筋斷開來布置就可以處理
2012-09-07 16:28:37
-
將負筋一端標注設為0,另一端按原標注,分別設置分布筋,布置即可
2012-09-11 09:28:31