匿名用戶 2012-09-05 19:19:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 4回答
框架柱鋼筋
當上層框架柱鋼筋直徑比下層框架柱鋼筋直徑大時,GGJ2009是怎么設置的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
當上層框架柱鋼筋直徑比下層框架柱鋼筋直徑大時,應該是下層框架柱鋼筋按封頂設置,上層框架柱鋼筋要按插筋設置。
2012-09-05 19:22:36
-
一般是軟件按標準圖集內置,在計算設置中層間變截面鋼筋自動判斷項選擇(計算設置中13項)是,軟件按圖集中作法自動處理。下面是截個圖看編輯鋼筋中的計算公式可以看出。上柱鋼筋為25,下柱鋼筋為22。
2012-09-05 19:53:59
-
在目前為止軟件計算這個節點都是錯誤的,你注意到沒,軟件柱類構件的計算無論搭接率按50還是100都是按照100%計算的,所以當柱類構件一旦碰到上層柱縱筋直徑比下層柱縱筋直徑大時,鋼筋計算都是錯誤的 軟件中上層大直徑的縱筋伸入下層為max(HN/6,500,HC)+LLE(該層少加梁高,下層少減梁高),但是如果是按照50%計算時,一半的柱縱筋伸入下層的長度應為max(HN/6,500,HC)+梁高+LLE*2.3,另一半的柱縱筋伸入下層的長度應為max(HN/6,500,HC)+梁高+LLE(這樣鋼筋量差計算重量時就相差了一個直徑) 如果一定要修改,那也只能手動修改了
2012-09-05 21:03:51
-
可能選擇搭接方式,也可以把下層柱子設置成頂層柱,上層再另起柱子。
2012-09-06 06:55:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看