Content is happiness 2012-09-03 11:26:02 | 河北省 安裝 | 1804查看 4回答
消防預埋管及立面計算
消防預埋管詳細計算方法,有哪些線可以同穿一根管,需要多大管徑,立面是一根管還是多跟;消防有吊頂和無吊頂計算管線區別;控制模塊安裝高度;管線接設備需要預留嗎?主機到接線端子箱怎么接?問題補充:我指的是一般情況下啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
平面不用說了,這個圖系統圖及說明有,配管大小一般設計也會給,沒給要參考其他圖的說明 再說立面:這個95%做消防預算的人不懂,消防立面接線是否進出還是只進不出與設備類型相關,早 期非總線制一般需要進+出,現在總線制大多采用只進不出,配管與平面同。 注:這個問題沒搞過施工的人是絕對不會懂,因為他沒看過設備說明書(看了我估計也看不太懂), 當然在施工單位的會比較清楚。 結論就是要根據設備規格參數定立面的線根數(進+出或單向)
2013-01-21 10:21:33
-
按規范和設計規定作
2012-09-04 13:55:48
-
這個需要查看你的系統圖 或者圖紙說明啊 上面都有的 謝謝
2012-09-03 12:42:51
-
發個圖片看看才知道
2012-09-03 13:52:56
-
弱電消防電預留預埋(只涉及到主體結構)計算接線盒是不是只計算吸頂的設備和預埋線纜
-
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?(NH-BV2*2.5和NH-RVS 2*1.5)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看