zc 2012-09-01 16:41:44 | 江西省 安裝 | 890查看 1回答
水電安裝答疑。。電的配管配線計算問題
1、配線如BV-2*2.5,整個回路就一個用電器,配線要不要算從用電器回來的線? 2、樓梯間照明的配電箱在一樓,那配電箱要往其他樓層供電,是一根干管上去到達不同路曾后分出線路,還是在一樓就分成去往不同樓層的管子,也就是每層樓一個管子?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、配線如BV-2*2.5,整個回路就一個用電器,配線要不要算從用電器回來的線? 需要 的 2、樓梯間照明的配電箱在一樓,那配電箱要往其他樓層供電,是一根干管上去到達不同路曾后分出線路,還是在一樓就分成去往不同樓層的管子,也就是每層樓一個管子? 這個需要看你的配電箱系統圖 只有看系統圖才能明白 謝謝
2012-09-01 16:48:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看