匿名用戶 2012-09-01 10:20:22 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 4回答
板附近的分布筋問題····
板負筋設置的左、右標注是600,圖紙上的負筋長度有長有短,不全是600的。然后我三維鋼筋發現"圖一"的情況。分布筋沒有貫通負筋的全部范圍。 把計算設置里“分布鋼筋長度計算”的設置該下改成第三項。再去三維鋼筋,如圖二。負筋全部全部貫通了。鋼筋量也增加了。 這樣設置對不對。前輩們給指點下。如果不對請說下如何算才能算的最準確。問題補充:還有就是,負筋中的左、右彎折默認是0.用不用修改?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按第二種 第三種是算多了 分布筋就是和負筋形成網狀 防止澆朱牧的時候鋼筋被沖散 所以分布筋跟負筋搭接就可以了 規范里面也是這樣 如果你按負筋布置長度算 那分布筋就長了 彎折不用改 到時候他根據你板厚 自動用板厚扣減兩個保護層算彎折
2012-09-01 10:32:14
-
負筋其中一邊在梁、剪力墻、柱內位置是不用計算的。 “請你把問題看清楚····· ”即使解釋不適,也沒有必要用這種質問的方式吧。取決于設計要求調整設置。 “我說話的態度很中肯,你不要理解錯了。我是來問問題的,態度很謙遜··· 而且我現在水平有限,您回答我有點不理解,請補充的詳細點······· ”已經明確解釋。
2012-09-01 10:22:09
-
只有第一種是對的,你說分布筋沒有貫通負筋的全部范圍,這是因為另一方向的負筋已經布置過來了
2012-09-01 15:17:46
-
分布筋與垂直方向的負筋搭接15d
2012-09-01 17:47:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看