匿名用戶 2012-08-31 17:35:20 | 河南省 安裝 | 4312查看 8回答
送配電系統調試
老師你好 請問18層的住宅樓 1個單元 進線為:1、插接箱1根 2、公共應急照明2根線 3、電梯動力1用1備 是否應計5個送配電系統調試? 另施工單位僅施工:1.表箱以后的項目 即表箱至戶箱;戶箱以后。2.出公共應急照明箱以后的管線。3.動力箱及出箱線纜由甲方施工。 則應計算幾個送配電系統調試? 希望老師能抽時間回答 ,不勝感激!
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據所說明的這個18層一個單元的電氣安裝全部內容情況,結合河南定額說明以及解釋,應該是具體實施低壓送配電系統調試的工作內容的,所以不能計算套項。 另外,如果應急照明系統就行了雙電源切換試驗時,則可以計算。
2012-09-01 09:00:51
-
送配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;
2012-09-01 11:33:00
-
回復:我一般一個樓給計算一個系統調試。這個爭議比較大,各有各的理,但是實際中很簡單,定額說的很復雜。
2012-09-01 15:38:55
-
定額說明 送配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調試元件的供電回路,則不作為調試系統計算。
2012-08-31 17:37:22
-
《水利建筑工程概算定額》、《水利建筑工程預算定額》、《水利施工機械臺時費定額》、《水利水電工程安裝預算定額》、《水利水電工程安裝概算定額》全套電子版,有的話發到在下郵箱253853770@qq.com,謝謝。
2012-08-31 17:40:05
-
都是計算一個送配電系統調試。因?個單元按一個系統計算。后一個雖然箱體等沒有施工,也需要調試。
2012-08-31 23:06:56
-
一般配電系統的區分都是按照樓層來區分的,如果樓層很大,就按照單元來區分,結構不復雜的也可以按照配電箱來區分
2012-09-01 06:51:30
-
我認為按3個系統調試,雙電源按2個系統,插座電源1路
2020-05-23 20:34:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看