xagcc 2012-08-30 15:17:39 | 河南省 其他專業 | 920查看 1回答
安全技術交底--樓地面工程--板塊樓地面(水磨石)
安全技術交底--樓地面工程--板塊樓地面(水磨石)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(一)施工準備
1、材料
(1)水泥:原色水磨石面層宜用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥。彩色水磨石,應采用白色或彩色水泥。同一單項工程地面,應使用同一個出廠批號的水泥。
(2)砂子:中砂,通過0。63mm孔徑的篩,含泥量不得大于3%。
(3)石子:應采用堅硬可磨的巖石(常用白云石、大理石等)。應潔凈無雜物、無風化顆粒,其粒徑除特殊要求外,一般用4-12mm,或將大、中、小石料按一定比例混合使用。同一單位工程宜采用同批產地石子。顏色規格不同的石于應分類保管。
(4)玻璃條:普通平板玻璃裁制而成厚3mm,寬10mm左右(視石子粒徑定),長度由分塊尺寸決定。
(5)銅條:用≥3mm厚銅板,寬度10mm左右(視石子粒徑定),長度由分塊尺寸決定,銅條須經調直才能使用。銅條下部1/3處每米鉆四個孔徑2mm,穿鐵絲備用。
(6)顏料:采用耐光、耐堿的礦物顏料,其摻人量不大于水泥重量的12%。如采用彩色水泥,可直接與石子拌合使用。
(7)其他:草酸、地板臘、φ0.5-1.0mm直徑鉛絲。
2.作業條件
(1)施工前應在四周墻身彈好+50cm的水平墨線。
(2)門框和樓地面預埋件、水電設備管線等均應施工完畢并經檢查合格。對于有室內外高差的門口位,如果是安裝有下檻的鐵門時,尚應顧及室內外完成面能各在下檻兩側收口。
(3)各種立管孔洞等縫隙應先用細石混凝土灌實堵嚴(細小縫隙可用水泥砂漿灌堵)。
(4)辦好作業層的結構隱蔽驗收手續。
(5)作業層的天棚(天花),墻柱飾面施工完畢。
(6)石子粒徑及顏色須由設計人定板后才進貨。
(7)彩色水磨石如用白色水泥摻色粉拌制時,應事先按不同的配比做樣板,交設計人定板。一般彩色水磨石色粉摻量為水泥量的3%一5%,深色則不超過12%。
(8)水泥砂漿找平層施工完畢至少24小時,最好養護2一3天才做下道工序。
(9)石子應分別過篩,并盡可能用水洗凈晾干使用。(二)操作工藝
1.做找平層
(1)打灰餅、沖筋:根據十50cm水平線,在地面四周做灰餅,然后拉線打中間灰餅(墩)再用干硬性水泥砂漿做軟筋(推欄),軟筋間距約1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面,應按設計要求做泛水和坡度。對于面積較大的地面,則應用水準儀測出面層平均厚度,然后邊測標高邊做灰餅。
(2)刷素水泥漿結合層:宜刷水灰比為0.4-0.5的素水泥漿,也可在基層上均勻灑水濕潤后,再撒水泥粉,用竹掃(把)帚均勻涂刷,隨刷隨做面層,并控制一次涂刷面積不宜過大。
(3)鋪抹水泥砂漿找平層:找平層用1:3干硬性水泥砂漿,先將砂漿攤平,再用靠尺(壓尺)按沖筋刮平,隨即用灰板磨平壓實,要求表面平整、密實保持粗糙。找平層抹好后,第二天應澆水養護至少一天。
2.分格條鑲嵌
(1)找平層養護一天后,先在找平層上按設計要求彈出縱橫兩向直線或圖案分析墨線,然后按墨線截裁分格條。
(2)用純水泥漿在分格條下部,抹成八字角通長座嵌牢固(與找平層約成30°角),銅條穿的鐵絲要埋好。純水泥漿的涂抹高度比分格條低3一5mm。分格條應鑲嵌牢固,接頭嚴密,頂面在同一平面上,并通線檢查其平整度及順直。
(3)分格條鑲嵌好以后,隔12小時開始澆水養護,最少應養護兩天。
3.抹石子漿面層
(l)水泥石子漿必須嚴格按照配合比計量。若彩色水磨石應先按配合比將白水泥和顏料反復干拌均勻,拌完后密篩多次,使顏料均勻混合在白水泥中,并注意調足用量以備補漿之用, 以免多次調合產生色差,最后按配合比與石子攪拌均勻,然后加水攪拌。
(2)鋪水泥石子漿前一天,灑水將基層充分濕潤。在涂刷素水泥漿結合層前應將分格條內的積水和浮砂清除干凈,接著刷水泥漿一遍,水泥品種與石子漿的水泥品種一致,隨即將水泥石子漿先鋪在分格條旁邊,將分格條邊約10cm內的水泥石子漿輕輕抹平壓實,以保護分格條,然后再整格鋪抹,用灰板或鐵抹子抹平壓實,(石子漿配合比一般為1:1.25或1:1.5)但不應用靠尺(壓尺)刮。面層應比分格條高5mm,如局部石子漿過厚,應用鐵抹于挖去,再將周圍的石子漿刮平壓實,對局部水泥漿較厚處,應適當補撤一些石子,并壓平壓實,要達到表面平整,石子分布均勻。
(3)石子漿面至少要經兩次用毛刷(橫掃)粘拉開面漿(開面),檢查石粒均勻(若過于稀疏應及時補上石子)后,再用鐵抹子抹平壓實,至泛漿為止。要求將波紋壓平,分格條頂面上的石子應清除掉。
(4)在同一平面上如有幾種顏色圖案時,應先做深色,后做淺色。待前一種色漿凝固后,再抹后一種色漿。兩種顏色的色漿不應同時鋪抹,以免做成串色,界線不清,影響質量。但間隔時間不宜過長,一般可隔日鋪抹。
( 5)養護:石子漿鋪抹完成后,次日起應進行澆水養護。并應設警戒線嚴防人行踐踏。
4、磨光
(l)大面積施工宜用機械磨石機研磨,小面積、邊角處可使用小型手提式磨機研磨,對局部無法使用機械研磨時;可用手工研磨。開磨前應試磨,若試磨后石粒不松動,即可開磨。一般開磨時間同氣溫、水泥標號品種有關,可參考表如下數據:
對于機械研磨,
當平均氣溫為20-30℃時,開磨時間為3-4天;
當平均氣溫為10-20℃時,開磨時間為4-5天;
當平均氣溫為5-10℃時,開磨時間為5-6天;
對于人工研磨,
當平均氣溫為20-30℃時,開磨時間為2-3天;
當平均氣溫為10-20℃時,開磨時間為3-4天;
當平均氣溫為5-10℃時,開磨時間為4-5天;
(2)磨光作業應采用“二漿三磨”方法進行,即整個磨光過程分為磨光三遍,補漿二次。
1)用60-80號粗石磨第一遍,隨磨隨用清水沖洗,并將磨出的漿液及時掃除。對整個水磨面,要磨勻、磨平、磨透,使石粒面及全部分格條頂面外露。
2)磨完后要及時將泥漿水沖洗干凈,稍干后,涂刷一層同顏色水泥漿(即補漿),用以填補砂眼和凹痕,對個別脫石部位要填補好,不同顏色上漿時,要按先深后淺的順序進行。
3)補刷漿第二天后需養護3一4天,然后用100-150號磨石進行第二遍研磨,方法同第一遍。要求磨至表面平滑,無模糊不清之處為止。
4)磨完清洗干凈后,再涂刷一層同色水泥漿。繼續養護3--4天后,用180-240號細磨石進行第三遍研磨,要求磨至石子粒粒顯露,表面平整光滑,無砂眼細孔為止,并用清水將其沖洗干凈。
(3)過草酸出光。對研磨完成的水磨石面層,經檢查達到平整度、光滑度要求后,即可進行擦草酸打磨出光。操作時可涂刷10%一15%的草酸溶液,或直接在水磨石面層上澆適量水及撤草酸粉,隨后用280一320號細油石細磨,磨至出白漿、表面光滑為止。然后用布擦去白漿,并用清水沖洗干凈并晾干。
(4)找蠟拋光。按蠟:煤油=1:4的比例將其加熱熔化,并摻人松香水適量后調成稀糊狀,用布將蠟薄薄地均勻涂刷在水磨石面上。待臘干后,用包有麻布的木塊代替油石裝在磨石機的磨盤上進行磨光,直到水磨石表面光滑潔亮為止。
4、產品保護
(l)推手推車時不許碰撞門口立邊和欄桿及墻柱飾面,門框適當要包鐵皮保護,以防手推車軸頭碰撞門框。
(2)施工時不得碰撞水暖立管等。
(3)施工時保護好地漏、出水口等部位安放的臨時堵頭,以防灌入漿液雜物造成堵塞。
(4)沾污的墻柱面、門窗框設備立管線要及時清理干凈。
(5)養護期內(一般宜不少于7天),嚴禁在飾面推手推車,放重物及隨意踐踏。
(6)磨石機應有罩扳,以免漿水四濺沾污墻面。
(7)磨石漿應有組織排放,及時清運到指定地點,并倒入預先挖好的滲坑內,不得流入地漏、下水排污口內;以免造成堵塞。
(8)完成后的面層,嚴禁在上面推車隨意踐踏、攪拌漿料、拋擲物件。堆放料具什物時要采取隔離防護措施,以免損傷面層。(三)質量標準
1.保證項目
(l)面層的材料、強度(配合比)密實度必須符合設計要求和施工規范規定。
(2)面層與基層結合必須牢固,無空鼓。(空鼓面積不大于400cm2無裂紋,且在一個檢查范圍內不多于二處者,可不計)。
2.基本項目
(1)水磨石面層表面質量應符合下列規定:
合格:表面基本光滑,無明顯裂紋和起砂,石粒密實,分格條牢固。
優良:表面光滑,無裂紋、砂眼和磨紋,石粒密實,顯露均勻;顏色圖案一致,不混色;分格條牢固、順直和清晰。
檢驗方法:觀察檢查。
(2)地漏和泛水應符合以下規定:
合格:坡度滿足排水要求,不倒泛水,無滲漏。
優良:坡度符合設計要求,不倒泛水,無滲漏、無積水、與地漏(管道)結合處嚴密平順。
檢驗方法:觀察或潑水檢查。
(3)踢腳線質量應符合以下規定:
合格:高度一致;與墻柱面結合牢固,局部空鼓長度不大于400mm,且在一個檢查范圍內不多于二處。
優良:高度一致,出墻厚度均勻;與墻柱面結合牢固;局部空鼓長度不大于200mm,且在一個檢查范圍內不多于二處。
檢驗方法:用小錘輕擊,尺量和觀察檢查。
(4)踏步、臺階應符合以下規定:
合格:寬度基本一致,相鄰兩步寬度和高差不超過20mm,齒角基本整齊,防滑條順直。
優良:寬度一致,相鄰兩步寬度和高度差不超過10mm,齒角整齊,防滑條順直。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
(5)鑲邊應符合以下規定:
合格:面層鄰接處鑲邊用料及尺寸符合設計要求和施工規范規定。
優良:在合格的基礎上,邊角整齊光滑,不同顏色的鄰接處不混色。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
3.允許偏差
水磨石面層的允許偏差和檢驗方法應符合如下規定:
普通水磨石:
表面平整度3mm;
踢腳線上口平直3mm;
格縫平直度3mm;
高級水磨石:
表面平整度2mm;
踢腳線上口平直3mm;
格縫平直度2mm;(四)避免工程質量通病
(l)石粒顯露不均勻:
l)石子規格不好,拌制不均勻及配合比不夠準確。
2)鋪抹不平整,沒有用毛刷拉面(開面)檢查石粒均勻度,拉面(開面)后對欠石粒部位沒補上石子后才搓平。
3)磨面深度不均勻。
(2)分格塊內四角空鼓:
1)基層清掃不干凈,不夠濕潤。
2)基層掃漿不均勻。
(3)分格條掀起,顯露不清晰和表面不夠平整。
1)分格條沒有鑲嵌牢固和平整。
2)石子漿鋪抹后高出分格條的高度不一致。
3)磨面沒有嚴格掌握平順均勻。(五)主要安全技術措施
(l)清理樓面時,禁止從窗口、留洞口和陽臺等處直接向外拋扔垃圾、雜物。
(2)夜間施工或在光線不足的地方施工時,應采用36V低壓照明設備,地下室照明用電不超過12V。
(3)用卷揚機井架(上落籠)作垂直運輸時,要注意聯絡信號,待吊籠平層穩定后再行裝卸操作。
(4)室內推手推車拐彎時,要注意防止車把擠手。
(5)磨石機在操作前應試機檢查,確認電線插頭牢固,無漏電才能使用;開磨時磨機電線、配電箱應架空綁牢,以防受潮漏電;配電箱內應設漏電掉閘開關,磨面機應設可靠安全接地線。
(6)磨石機操作人員應穿高筒絕緣膠靴及絕緣膠手套,并經常進行有關機電設備安全操作教育。2012-08-30 15:17:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看